I fabrikken jeg jobber i er det en hovedtavle med knivsikringer som beskytter utgående kabler som ender i forskjellige unerfordelinger. I underfordelingene er det på inntaket 250A ""effektbrytere"" med betjeningsvippe.

Spørsmål: Er effektbryterne overlastværn eller kortsluttningsværn?.. eller er knivsikringene i hoved tavla overlastværn eller kortsluttningsværn.... skjønner jo at sikringene i hovedtavla skal gå sist mht til selektivitet osv, en har aldri fått noe bra svar at trikkerne om hva som er hva og hvor det sitter når det kommer til ov og kv... er det noen som har peil her??

Takker så mye for svar :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Elektriker

Postet 5:58 - 18.9.2013
Effektbryterne i underfordelingene er nok overlastvern. Knivsikringene i hovedtavla er nok helt sikkert definert som kortslutningsvern. Et kortslutningsvern må i alle tilfelle stå før kabelen det skal beskytte. Overlastvern kan stå enten før eller etter kabelen det skal beskytte.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.