Hei,
ifm med internkontroll i næring kom jeg over et sikringsskap fra Schneider Electric der det er montert 2x 3-fas+N kurser samt et rad med rekkeklemmer i målerfeltet. Ledningene er ikke dobbelisolerte er forlagt mellom avdekning av hovedsikring og målerfeltet.
Selv om det er kapsling over sikringene er dette vel ikke lovt?Kapsling over rekkeklemmer mangler også.
Blir ikke helt klok av NEK400-8-810
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
IP2X/IP2XC må være ivaretatt, men ikke krav til klasse II (med unntak av TT-system).
NEK 439 regulerer tavler.
Prøve å linke bildet. Kanskje det hjelper litt?
https://woti.dedyn.io/nextcloud/index.php/s/XZj9nfZRgwikZBy/preview
Har tavlenormen ikke tilgengelig desverre.
Generelt minimum for avskjerminger eller kapslinger er, gitt i avsnitt 8.4.2.3 i NEK 439-1, IPXXB. For tavler/sikringsskap for ikke-sakkyndig betjening er minimum, gitt i avsnitt 8.2.2 i NEK 439-3, IP2XC.