Sikringer og rekkeklemmer i målerfelt

Spurt 13:08 - 11.9.2018 av Woti|Siste svar 11:58 - 14.9.2018 av Hans Olav Arnesen

Woti

Hei,

ifm med internkontroll i næring kom jeg over et sikringsskap fra Schneider Electric der det er montert 2x 3-fas+N kurser samt et rad med rekkeklemmer i målerfeltet. Ledningene er ikke dobbelisolerte er forlagt mellom avdekning av hovedsikring og målerfeltet.

Selv om det er kapsling over sikringene er dette vel ikke lovt?Kapsling over rekkeklemmer mangler også.

Blir ikke helt klok av NEK400-8-810

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 19:02 - 11.9.2018

IP2X/IP2XC må være ivaretatt, men ikke krav til klasse II (med unntak av TT-system).

NEK 439 regulerer tavler.

Woti

Postet 6:01 - 13.9.2018

Prøve å linke bildet. Kanskje det hjelper litt?

https://woti.dedyn.io/nextcloud/index.php/s/XZj9nfZRgwikZBy/preview

Har tavlenormen ikke tilgengelig desverre.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:58 - 14.9.2018

Generelt minimum for avskjerminger eller kapslinger er, gitt i avsnitt 8.4.2.3 i NEK 439-1, IPXXB. For tavler/sikringsskap for ikke-sakkyndig betjening er minimum, gitt i avsnitt 8.2.2 i NEK 439-3, IP2XC.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.