Spurt 10:27 - 12.12.2017 av fred|Siste svar 11:23 - 15.12.2017 av Hans Olav Arnesen

fred

Hei. Lurer litt på dette med sikringer brukt i 24VDC. Er det behov for en automatsikring hvis strømforsyningen ikke klarer å gi mere enn 5 ampere. Og vi kan dokumentere at strømføringsevnen til lederne ikke er under 5 ampere?

Og er det forskjell om det er SELV, PELV eller FELV?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 11:23 - 15.12.2017

Beskyttelse mot overstrømmer (overbelastning og kortslutning) og elektrisk sjokk skal alltid være ivaretatt.

Overbelastningsbeskyttelse er ivaretatt hvis kabelen tåler maksimal strøm som kan flyte i kretsen (avsnitt 433.3.1b i NEK 400), samt for kurser for ekom, kontroll, signalering osv (433.3.1d).

For kortslutningsbeskyttelse gjelder normalt krav i avsnitt 434.2, mens avsnitt 557 regulerer hjelpekretser spesielt (se særlig avsnitt 557.3.6.1).

Beskyttelsesmetoder mot elektrisk sjokk er beskrevet i avsnitt 410.3.3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.