Hei. Lurer litt på dette med sikringer brukt i 24VDC. Er det behov for en automatsikring hvis strømforsyningen ikke klarer å gi mere enn 5 ampere. Og vi kan dokumentere at strømføringsevnen til lederne ikke er under 5 ampere?
Og er det forskjell om det er SELV, PELV eller FELV?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Beskyttelse mot overstrømmer (overbelastning og kortslutning) og elektrisk sjokk skal alltid være ivaretatt.
Overbelastningsbeskyttelse er ivaretatt hvis kabelen tåler maksimal strøm som kan flyte i kretsen (avsnitt 433.3.1b i NEK 400), samt for kurser for ekom, kontroll, signalering osv (433.3.1d).
For kortslutningsbeskyttelse gjelder normalt krav i avsnitt 434.2, mens avsnitt 557 regulerer hjelpekretser spesielt (se særlig avsnitt 557.3.6.1).
Beskyttelsesmetoder mot elektrisk sjokk er beskrevet i avsnitt 410.3.3.