Sikringer. Reaktiv strøm.

Spurt 11:20 - 19.5.2017 av Ampere|Siste svar 8:32 - 24.5.2017 av Hans Olav Arnesen

Ampere

Hei

"Ser" diverse vern og sikringer strøm med vinkel? Altså "ser" diverse vern og sikringer både den reaktive og den aktive delen av strømvektoren?Tenker siden strømmåleren kun måler aktiv effekt.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:32 - 24.5.2017

Det finnes strømmålere som måler reaktiv effekt, og netteierne krever normalt betalt for reaktiv effekt fra industrikunder.

Vern reagerer imidlertid ikke på reaktiv effekt i forhold til utkobling ved overbelastning, men mange effektbrytere har mulighet for innstilling av reaktiv effekt, som endrer vernets bryteevne.