sikringer ut fra UPS

Spurt 17:43 - 9.4.2020 av Geir Bjønnes|Siste svar 6:34 - 14.4.2020 av Hans Olav Arnesen

Geir Bjønnes

Hei!

Jeg lurte på dette med sikringskurser ut fra UPS... det er jo som kjent liten kortslutningsstrøm ut fra en slik sak og hva gjør man i praksis med lange strekk osv? kan man stole på at elektronikken i UPS`en slår ut så ikke kabelen tar fyr tro? noen som har litt mere peiling enn meg på dette området?

Alle svar mottas med stor takk.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

asdf

Postet 5:50 - 14.4.2020

Det må utføres elektrotekniske beregninger for å verifisere utkobling ved feil.

Enkelte firmaer som leverer ups kan utføre disse beregningene for deg og dermed oppgi lengste tillatte kabellengde

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:34 - 14.4.2020
Instructor contact card

I tillegg til generelle krav for Beskyttelse mot overstrømmer, gitt i delnorm 4-43 i NEK 400:2018, gjelder aktuelle tilleggskrav i avsnitt 551 i delnorm 5-55 for UPS.

Som asdf skriver kan du få god hjelp av enkelte leverandører.

Det er uansett lurt å sette seg inn i kravene i avsnitt 551, og Normguiden kan gi hjelp på veien.Som du skriver er lav kortslutningsstrøm fra UPS en utfordring, samt meget kort tid før den kobler ned.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.