Sikringsavgang til sprinkler pumpe

Spurt 6:39 - 13.10.2014 av Karl M|Siste svar 21:37 - 15.10.2014 av Installat

Karl M

Hei Vi har en avgang i en MNS tavle som går til en 90 kW sprinklerpumpe. Dette er en avgang som er viktig å få øye på snarest dersom man skal bytte sikringer ved en nødsituasjon da avgangen står innimellom blandt 100 andre avganger i samme hovedtavle.

Jeg kunne tenke meg å male dekslet på avgangen blå etter som blå e fargen som blir brukt på sikringer til brannsentraler.


Er det noen som er enig eller uenig? vil bare spørre så det blir riktig
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 17:55 - 14.10.2014
Kan ikke se at det er noe i veien for å merke slik du beskriver. Kanskje lurt å skrive i klartekst i tillegg (Til sprinklerpumpe)?
Er det noen som har en annen mening?

Installat

Postet 21:37 - 15.10.2014
Jeg har tidligere satt slike sikringer litt for seg selv i fordelingen (dette har vært mulig med hensyn til plass) og merket med blått gravert skilt over. Dette har vertfall blitt synlig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.