Sikringskap

Spurt 19:25 - 23.3.2013 av Trikkers|Siste svar 9:33 - 30.3.2013 av Forumleder

Trikkers

Jeg hører fra elektrikerne i det øverste sjiktet på jobben som er noen forståsegpåere og har en del meninger.... de sier at det ikke er bare til å kjøpe et vilket som helst skap og sette sikringer i.... de sier videre at visse skap ikke er godkjent for den eller den typen sikringer osv... når jeg spør de om hvor det står kan de ikke komme med noe konkret svar.... er det noen her som vet va det er snakk om??

Det er ikke snakk om sikringsskap med målerbrett til privåtboliger her altså, men skap i fabrikker med f.eks 10 sikringer til div pumper på en maskin osv....
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Forumleder

Postet 13:23 - 25.3.2013
De har rett, det er tavlenormen (NEK 439:2010) som gjelder.

Stig

Postet 7:05 - 26.3.2013
....Og der står det at Schneider sikringer type xxxx ikke får lov til å monteres i f.eks eldonskap type xxxx da eller??

Mont

Postet 17:49 - 26.3.2013
Det går vel mer på at automatsikringer som er laget etter den og den normen eller standarden kan brukes i dette skapet

Stig

Postet 7:32 - 27.3.2013
Finnes det noen informasjon noe sted der du kan finne hvilke sikringer som er lovlig å bruke i det eller det skapet da.

Installat

Postet 10:13 - 27.3.2013
sikringsskap/tavler er pr deffinisjon et elektrisk utstyr som består av en sammenstilling av elektriske komponenter. Alle nye fordelinger skal være utarbeidet etter NEK 60/61 439 som er en egen norm for fordelinger. Det skal utarbeides dokumentasjon i samsvar med normen samt en samsvarserklæring for sikringskapet. Det skal i tavler for usakkyndig betjening kun benyttes komponenter som samsvarer med Nek en 60898, Tavler for sakkyndig betjening skal ha utstyr som enten samsvarer med 60898 eller 60947. En del utstyr er gjerne godkjent i hennhold til begge normene og vill da foreligge begrensninger. feks kan ett vern være godkjent for å stå i en fordeling for usakkyndige som har en maks Kortsluttningsstrøm på
10 000 amper mens for sakynding betjening vill det samme vernet kunne stå i en fordeling med 16 000 amper.

for å sammenstille tavler bør man som et utgangspunkt kjøpe de overnevnte normene evnt kjøpe ferdig sammestilte tavler fra tavlebygger. Arbeid i eldre fordelinger hvor det mangler dokumentasjon kan utføres i samsvar med NEK 400 2010 810.

Forumleder

Postet 10:17 - 27.3.2013
De fleste vern er godkjent for montasje i tavler for sakkyndig betjening. Tavlen må imidlertid dokumenteres etter tavlenormen i henhold til innhold/utstyr den består av. For nye tavler er det vanlig å overlate denne jobben til ""proffene"", altså tavlebyggere.

For eksisterende tavler det skal gjøres mindre endringer i må det dokumenteres etter krav i delnorm 810 i NEK 400:2010.

MA

Postet 20:08 - 27.3.2013
Vil etter tidligere gode svar kun legge til at man alltid bør legge alle andre krav i NEK 400 2010 til grunn også ved ombygning av eldre tavler dersom mulig. 810 krever en risikovurdering men feks JF Aut, overspenningsvern med mer finnes ingen krav til i 810. Derfor bør man i 2013 velge inn generelle krav fra NEK 400 2010 også selv om dette ikke er et krav fordi DSB definerer ombygging av tavler som vedlikehold ref. Elsikkerhet 63.

Forumleder

Postet 9:33 - 30.3.2013
Helt enig MA!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.