Sikringskarakteristikk

Spurt 15:10 - 20.12.2006 av Lars olav|Siste svar 19:06 - 22.12.2006 av Lars Olav

Lars olav

Hei !

Er det noen som vet om noen norm/standard som beskriver sikringskarakteristikker

Tenker da på alt fra automater til knivsikrnger og patronsikringer

Takk!!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

mont

Postet 0:36 - 21.12.2006
Produsenten sine skjemaer.

For eksempel moellers grønne.

Lars Olav

Postet 16:25 - 21.12.2006
Det jeg er ute etter er en norm/standard som beskriver hvor og til hvilken type last du skal bruke riktig sikringskarakteristikk.

Jeg fant ikke noe i ""store grønne

mont

Postet 21:50 - 21.12.2006
Dette er jo helt opp til startstrømmene til de ulike lastene. En mikrobølgeovn trenger til eksempel grovere karakteristikk enn for eksempel en varmeovn.

Man må også ta hensyn til minste kortslutningsstrøm som kreves for å koble ut vernet.

Jeg er ikke helt sikker på om det finnes noen fastsatt norm på dette området. Men som oftest så tar man sånt på feelingen så lenge man kan dokumentere at vernet vil løse ut ved minste kortslutningsstrøm.

Adrian

Postet 9:29 - 22.12.2006
Automatsikringer og effektbrytere
EN 60898 Automatsikringer B/C
EN 60947 Effektbrytere

Utløsekurve

IN merket strøm på elementautomaten

I1 den strømmen automaten garantert ikke løser ut på i løpet av 1 time

I2 den strømmen automaten garantert løser ut på i løpet av 1 time

I3 toleranseområde, kurven skal ligge innenfor disse verdiene

I4 den strømmen automaten garantert ikke løser ut på i det elektromagnetiske området

I5 den strømmen automaten garantert løser ut på i det elektromagnetiske området

Vern som er merket ICU (før P1) tåler 1 kortslutning før den må kastes.

Vern som er merket ICS (før P2) er garantert like hel etter en kortslutning

Vanlige automatsikringer er kortslutningssikker opp til 10kA

Viktig å bruke I4 ved dimensjonering av startstrømmer. I4 = 3 og I5 = 5 for B automater

NB! I sikringsskap som skal betjenes av vanlige folk, kan det ikke benyttes effektbrytere (ICU)

Lars Olav

Postet 19:06 - 22.12.2006
Det var noe i den duren jeg var ute etter.


Takk

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.