Sikringskarakteristikk elbillader

Spurt 17:48 - 8.1.2020 av Magnus|Siste svar 12:15 - 9.1.2020 av Hans Olav Arnesen

Magnus

Hei, sitter hjemme nå og arbeider med fagprøven hvor en av oppgavene er og planlegge og installere en elbil lader. Har ikke vært borti elbil lader før men ville dere brukt B eller C karakterisitkk på sikring til laderen? Vet en skal ha Jordfeilautomat type B da. Men tenker det ikke er noe særlig med startstrøm på en elbil lader da den vil gå jevnt og trutt med samme belastningen til bilen er ferdig, så da funker det vel og bruke sikring type b?

-Magnus

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Elektro

Postet 18:21 - 8.1.2020

Veldig mange ladere har innebygd vern for jordfeil, både AC og DC, mens andre har ikke.

Så type ladestasjon vil avgjøre hvordan dette skal utføres. Er det ikke sagt noe i oppgaven hvilken lader som skal brukes, så må du selv velge en.

For eksempel Easee ladestasjon. Her kan man velge PFXP/TFXP og vanlig automat. Eller PR/PFSP og jordfeilautomat type A.

Noen ladestasjoner anbefaler C. Viktigere er at du velger rett størrelse. Skal du legge opp for 20A lading, så kanskje velge 25A sikring.

Magnus

Postet 18:23 - 8.1.2020

Tusen takk! får høre med skolen imorgen hvilken ladestasjon dem har så får jeg beregne ut ifra det da!

Magnus

Postet 10:41 - 9.1.2020

Veldig mange ladere har innebygd vern for jordfeil, både AC og DC, mens andre har ikke.

Så type ladestasjon vil avgjøre hvordan dette skal utføres. Er det ikke sagt noe i oppgaven hvilken lader som skal brukes, så må du selv velge en.

For eksempel Easee ladestasjon. Her kan man velge PFXP/TFXP og vanlig automat. Eller PR/PFSP og jordfeilautomat type A.

Noen ladestasjoner anbefaler C. Viktigere er at du velger rett størrelse. Skal du legge opp for 20A lading, så kanskje velge 25A sikring.

Hei, ser du skriver PFXP/TFXP eller PR/PFSP på kabel. Er det ikke mulig/lov og bruke PN kabel i rør til ladestasjon?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:15 - 9.1.2020
Instructor contact card

Kan bruke PN i rør internt i bygning, med ikke nedgravd.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.