Sikringspatroner

Spurt 10:40 - 7.9.2009 av Peder|Siste svar 6:36 - 9.9.2009 av Forumleder

Peder

Hei

Noen som vet hva en nh-00 patron har i i5 verdi.
Altså hva løser den ut på momentant ved kortsluting.

Tenkt eksempel.

Ikmin = 1000A
kortslutningssikring: nh-00 125A

Hvis man hadde brukt en C aut i dette tilfellet ville den ikke løst ut p.g.a I5 = 10xin = 1250A

Så hva løser da en nh sikring ut på ?
Noen som vet ?

Mvh

Peder lærling
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

installat

Postet 18:55 - 7.9.2009
I5 er den elektromagnetiske utkoblingsstrømverdien sikringen løser ut ved. En NH00- sikring er en smeltesikring og har følgelig ingen elektromagnetisk funksjon/verdi; kun en termisk funksjon/verdi.

Forumleder

Postet 9:03 - 8.9.2009
Det er riktig at NH-sikringer er smeltesikringer, men de løser selvfølgelig ut ved kortslutning. Det er jo i svært stor grad som kortslutningsvern de blir benyttet, f.eks. i nettselskapenes fordelingsskap.

En NH00-sikring på 125 A løser ut momentant ved kortslutning på ca. 2500 A, det vil si at Im = 20 x In.

Utløsekurver og mer info om NH-sikringer finnes på www.siba.de.

installat

Postet 9:30 - 8.9.2009
Dersom du ser på kurven for en smeltesikring NH00, vil du oppdage at den kun har EN kurve. Den har ikke kurve for elektromagnetisk utløsning. Når du skriver at den løser ut ved kortsluttning, er den riktige termen at den smelter ved kortsluttning. Karrakteristikken på smeltetråden (sikringen) tilsier at den vil bryte strømkretsen som følge av gjennomsluppet energi som er en kombinasjon av strøm og tid. Dvs. en NH00 vil også ryke ved en kortsluttningsstrøm på 200A, 350A, 700A, 10000A osv. Den vil bare ryke fortere eller senere alt etter hvor stor strømmen er. Momentant er vel benyttet som en definisjon på når sikringen ryker fortere enn 0,1 sek.

Forumleder

Postet 10:02 - 8.9.2009
Momentan utkobling regnes ved 0,01 sekund. Det interessante (spørsmålet) her er hvor stor kortslutningsstrømmen må være for at sikringen skal løse ut, eller smelte som installatør helt riktig påpeker er det riktige begrepet for en smeltesikring.

Hvis vi ser i det andre ytterpunktet av sikringens karakteristikk, så fremgår det at sikringen ikke vil løse ut i løpet av 2 timer for strømmer som er mindre enn ca. 180 A.

Kurven for NH-sikringen gir oss altså to viktige kriterier:
1) Minste strøm som garantert gir utkobling i løpet av 2 timer, I2
2) Minste strøm som garantert gir momentan utkobling, Im.

Lars

Postet 11:51 - 8.9.2009
Men, finnes det ikke forskjellige kurver for Nh sikringer, f.eks am og gL/gG ? aM er vel kvikke og gl/gg trege ?

Hvis jeg leser av kurven for aM sikring så vil den bruke 5 sekunder på å løse ut ved dette tilfellet (1000A)IK . og gG vil løse ut etter 0,2 sekunder.

Så ingen av disse vil gi momentan utkobling under 0,01s.
Men det er vel godkjent med utkobling av hovedkurser innenfor 5 sekunder hvis det ikke er TT nett .tabell 41A

Forumleder

Postet 6:36 - 9.9.2009
Kurven hvor jeg leste av momentan utkobling på 2500 A for en 125 A sikring gjelder for NH-sikringer av klasse gG, som benyttes for vanlige kurser. NH-sikringer av klasse aM benyttes for motorkurser, og gir kun beskyttelse mot kortslutning. Det finnes også andre klasser av NH-sikringer. Se for eksempel på www.siba.de. Sikringer av typen NH skal ha samme karakteristikker uavhengig av fabrikat, siden disse følger en felles standard.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.