Sikringsskap

Spurt 12:28 - 25.8.2016 av Elektriker|Siste svar 8:54 - 29.8.2016 av Hans Olav Arnesen

Elektriker

Kan man legge to inntaksledningers fra hvert sitt 399 skap ute og sette opp begge tavlene inne i samme skap med merking av at det er forsynt fra to 399 skap?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

JR

Postet 7:09 - 26.8.2016

Ja, ingenting som tilsier noe annet.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:54 - 29.8.2016

Spesiell problemstilling dette, og ikke regulert i forskrift og norm.

Spørsmålet er om netteier aksepterer en slik løsning, og jeg tviler på det.Jeg kontaktet en av de største netteierne, og hos dem aksepteres ikke en slik løsning.