Er det krav om å sette inn overpenningsvern ved rehabilitering av sikringsskap hvis det ikke var montert fra før.
Det er vel ikke tilbakevirkende kraft tenker jeg?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Forklar kunden fare uten, så får du sikkert mersalg.
Det er nok ingen problem å selge men er det ett krav.
Dette er ikke et generelt krav i NEK 400 om å installere overspenningsvern ved endringer i en eksisterende installasjon.
Følgende tolkning ble gjort av NK64 i juni 2017:Ved en utvidelse/endring av en eksisterende installasjon, skal utvidelsen/endringen utføres i samsvar med NEK 400. Den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen er ikke omfattet av nye krav i NEK 400 med mindre det er gitt spesifikke føringer for endringer i montasjeveiledninger for montert utstyr eller ved at sikkerheten i den forankoblete installasjonen er blitt redusert, jf. NEK 400-1:2014, avsnitt 11.2 f). Hele tolkningen finnes her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/, under 5. utgave (2014 - 2018), og gjelder fortsatt.
Det er imidlertid et absolutt krav til overspenningsvern i installasjonen ved lading av elbil, og dette er gitt i avsnitt 722.443.3.1 i NEK 400:2018, samt på DSB sin nettside; https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.