Sikringsskap i vaskerom

Spurt 12:35 - 10.5.2011 av joste|Siste svar 20:16 - 11.5.2011 av MA

joste

Hei har plassert et sikringsskap på et vaskerom.
Og nå i ettertid ønsker utbygger og montere utslagsvask under sikringsskapet. Jeg synes ikke dette er noen god løsning.
Er det noen som vet om det står noe om dette noe sted.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Trikker

Postet 13:24 - 10.5.2011
Dette går vel på kapslingsgrad og sonedeling i forhold til våtrom.

joste

Postet 13:29 - 10.5.2011
Det er ikke dusj eller badekar i vaskerommet.
Kun vaskemaskin, tørketrommel og ønske om utslagsvask.

MA

Postet 14:16 - 10.5.2011
Det er ingen spesielle krav annet enn vurderinger av tabell 51 A på vaskerom, tabell 51 A har blant annet krav for kapslingsgrader.

Dette vil si at du må vurdere faren for dugg, damp og sprut er noe av dette til stede er det normalt IP 21 / 22 minimum eller høyere etter risikovurderinger er det ikke fare for dette er generelle krav i nye anlegg på tavler for usakkyndige bedre enn IP 2X på nye tavler på eldre var kravet IP 2X minimum og ved ombygging må dette minimum følges men aller helst bedre selvsagt.

Der det er våtrom det vil si enten badekar eller dusj eller kombinasjon av disse er det ikke tillatt med verken inntak eller sikringskap så det er viktig å spørre eier om dette noen gang kan komme inn i vaskerommet fordi da blir skapet ulovlig senere ved evt. omgjøringer.

MA

Postet 14:47 - 10.5.2011
En utslagsvask er egentlig ikke noen stor fare så lenge den er rør i rør eller at kobberrør er utjevnet riktig. Skapet skal jordes slik sett blir dette samme potensialet.

Men vannsprut er kanskje et annet poeng men det er ikke normalt å spyle inn i ei tavle så jeg ville latt kunden montere denne vasken ser ikke noen veldig store farer men sjekk opp at eventuell kobberrør som legges opp lokalt er utjevnet dette finnes det faktisk krav til som mange ikke vet om, feks fra en vv bereder og bort til en vask i samme rom skal kobberrør utjevnes som tilleggsbeskyttelse iht DSB Elsikkerhet.

MA

Postet 14:50 - 10.5.2011
Presiserer at der det er rør i rør og så går man med noen lokale kobberrør lokalt da skal disse tilleggsutjevnes, man behøver selvsagt ikke tilleggsutjevne dersom det er kobber hele veien og det er tilkoblet på hovedstoppekran med minimum 6 mm2 utjevning.

joste

Postet 19:57 - 10.5.2011
Takk for bra svar. har funnet ut det samme som du sier over.
Så utbygger for nok lov til å montere opp utslagsvasken sin.
Men personlig synes jeg ikke det er noen god løsning.
Dumt av meg å prosjektere inn tavla i vaskerommet i førsteomgang.
Dusj/badekar kommer det ikke inn i vaskerommet.

MA

Postet 20:16 - 11.5.2011
Helt enig fordi jeg har også prosjektert inn tavler i vaskerom og ser man større på det er det egentlig litt dårlig vurdering men gjort er gjort og det er vel litt dugg over 10 år som kan bli litt dumt pga korrusjon inne i tavlen, men gjør man som du sier en annen gang blir vi bedre med tidligere erfaringer og "" vurderings feil som ikke er ulovligheter ""det er nok det viktigste :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.