Sikringsskap innfelt i vegg mot bad etc

Spurt 20:47 - 25.8.2022 av Våtromsel|Siste svar 6:53 - 26.8.2022 av Hans Olav Arnesen

Våtromsel

Hei. Mener å ha vært borti tidligere at det ikke var lov å ha innfelt sikringsskap i vegg mot bad eller Våtrom. Gjelder dette fortsatt?

I mitt hode om en monterer et sikringsskap mot en baderomsvegg i motsatt ende av dusj eller badekar, er jo sannsynligheten for vannlekkasje i veggen lik 0.

Noen som kan oppdatere meg?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:53 - 26.8.2022
Instructor contact card

Standarden NEK 400:2022 omhandler temaet i delstandard 701:

701.522.8.101

MERKNAD - De følgende kravene er gitt for å redusere risikoen for å ødelegge ledningssystemet pga. boring av hull i veggene, for eksempel for montering av håndtak. Ledningssystemer skal tilfredsstille følgende krav:

a) Ledningssystemer som forsyner forbruksapparater montert i sone 0, sone 1 eller sone 2, og som er montert på deler av vegger som avgrenser disse sonene, skal monteres:

enten vertikalt fra oversiden, eller horisontalt gjennom veggen den tilstøtende veggen bak utstyret, når det fast monterte utstyret er montert:

over et badekar eller et dusjkar/-basseng, eller

over gulvet i en dusj uten dusjkar/-basseng, eller enten vertikalt fra undersiden eller horisontalt gjennom den tilstøtende veggen når utstyret er montert under et badekar eller et dusjkar/-basseng.

b) Alle andre skjulte ledningssystem, inkludert tilhørende installasjonsmateriell, montert i deler av vegger eller skillevegger som avgrenser sone 0, sone 1 eller sone 2, skal være montert minst 6 cm fra veggoverflaten som avgrenser en sone (se L1 i Figur 701C).

c) Der hvor a) eller b) ikke tilfredsstilles, kan ledningssystem bli montert dersom enten:

beskyttelsesmetodene SELV, PELV eller elektrisk adskillelse er anvendt, eller

kursene er anordnet med beskyttelsesjordleder og tilleggsbeskyttelse ved hjelp av et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 415.1 , eller

det anvendes skjult kabel, eller skjulte ledere som har en jordet skjerm eller en metallisk overflate som tilfredsstiller kravene til beskyttelsesleder for kursen, eller

kabelen eller lederne er forlagt i jordede installasjonsrør eller kanaler som tilfredsstiller kravene til bruk som beskyttelsesjordledere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.