Hei. Mener å ha vært borti tidligere at det ikke var lov å ha innfelt sikringsskap i vegg mot bad eller Våtrom. Gjelder dette fortsatt?
I mitt hode om en monterer et sikringsskap mot en baderomsvegg i motsatt ende av dusj eller badekar, er jo sannsynligheten for vannlekkasje i veggen lik 0.
Noen som kan oppdatere meg?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Standarden NEK 400:2022 omhandler temaet i delstandard 701:
701.522.8.101
MERKNAD - De følgende kravene er gitt for å redusere risikoen for å ødelegge ledningssystemet pga. boring av hull i veggene, for eksempel for montering av håndtak. Ledningssystemer skal tilfredsstille følgende krav:
a) Ledningssystemer som forsyner forbruksapparater montert i sone 0, sone 1 eller sone 2, og som er montert på deler av vegger som avgrenser disse sonene, skal monteres:
enten vertikalt fra oversiden, eller horisontalt gjennom veggen den tilstøtende veggen bak utstyret, når det fast monterte utstyret er montert:
over et badekar eller et dusjkar/-basseng, eller
over gulvet i en dusj uten dusjkar/-basseng, eller enten vertikalt fra undersiden eller horisontalt gjennom den tilstøtende veggen når utstyret er montert under et badekar eller et dusjkar/-basseng.
b) Alle andre skjulte ledningssystem, inkludert tilhørende installasjonsmateriell, montert i deler av vegger eller skillevegger som avgrenser sone 0, sone 1 eller sone 2, skal være montert minst 6 cm fra veggoverflaten som avgrenser en sone (se L1 i Figur 701C).
c) Der hvor a) eller b) ikke tilfredsstilles, kan ledningssystem bli montert dersom enten:
beskyttelsesmetodene SELV, PELV eller elektrisk adskillelse er anvendt, eller
kursene er anordnet med beskyttelsesjordleder og tilleggsbeskyttelse ved hjelp av et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 415.1 , eller
det anvendes skjult kabel, eller skjulte ledere som har en jordet skjerm eller en metallisk overflate som tilfredsstiller kravene til beskyttelsesleder for kursen, eller
kabelen eller lederne er forlagt i jordede installasjonsrør eller kanaler som tilfredsstiller kravene til bruk som beskyttelsesjordledere.