Sikringsskap på bad

Spurt 14:07 - 27.3.2003 av Dag T|Siste svar 1:56 - 7.1.2007 av Hans

Dag T

Er det noe til hinder for å plassere sikringsskap i område 3, eller lenger ute i privat bad? Eller skal man tolke 701.52.04 dithen at dette ikke er tillatt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 15:15 - 31.3.2003
Vi kan ikke se at det noe sted i NEK 400:2002 er noe hinder for at sikringsskap kan plasseres i område 3 eller på utsiden av område 3, forutsatt at bestemmelsene i NEK 400-7-701 er oppfylt.

Men ut fra de ytre påvirkninger som går på tilstedeværelse av fuktighet, bruken av bad, etc, bør det tilstrebe å ikke plassere sikringsskap i bad.

Vi gjør oppmerksom på at EBL har utarbeidet installasjons-/tilknytningsregler som fastsetter regler for blant annet montering og plassering av elmåler. I forbindelse med målerplassering kan det være en fordel å ta kontakt med nettselskapet eller DLE for å kartlegge om de har spesielle regler.

Elektrond

Postet 11:19 - 5.1.2007
Se Elsikkerhet nr. 65.

Det fremgår at sikringsskap ikke kan monteres på bad.

Hans

Postet 1:56 - 7.1.2007
Sikker på at det gjalt det året forumleder skrev sitt innlegg da?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.