Hei.
Skal sette opp ett fordelingsskap i garasjen med kurs til blant annet ladestasjon samt lys og stikk osv.
Har kjøpt en elbillader av typen Wallbox Pulsar Plus som er utstyrt med powerboost og DC vern som skal erstatte jordfeilbryter type B.
Så har det seg sånn at jeg har noen sikringer til overs samt 8m med PFXP Grå 4G16mm2 kabel tilgjengelig som skal være tilstrekkelig. Ca 7 meter strekk til skap og 1 meter videre til lader.
Sikringer jeg har liggende:
1 stk Elementautomat 2P 10kA C40 GW92651 40A Gewiss
1 stk Elementautomat 2P 10kA C32 GW92650 32A Gewiss
1 stk Elementautomat 2P 10kA C16 GW92647 16A Gewiss
1 stk Elementautomat 2P 10kA C10 GW92646 10A Gewiss
1 stk Siemens jordfeilautomat 16A
I fordelingsskapet ønsker jeg 32A(ladestasjon), 16A(stikk) og 10A(port/lys).
Min tankegang sier at jeg kan bruke Gewiss 40A jeg har liggende i hovedskapet.
Så kommer vi til fordelingsskapet, jeg kan vel også benytte meg av Gewiss 32A til ladestasjonen med tanke på at boksen har innebygd DC vern?
Så da kommer vi til de to sikringene 16 og 10. Kan jeg bruker de Gewiss sikringene jeg har eller må disse to være jordfeilautomater?
Skal trekke rør og kabel selv men overlater selvfølgelig resten til fagfolk for de som måtte lure.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.