Jeg har skiftet innmat i et skap. Inntakssikringer er i en vikingboks, uz 2x35A. Jeg har satt inn lastbryter i skapet og vikingboks er som den er. Jeg mener at uz funger som overbelastningsvern fortsatt, slik det har vært hele tiden. Det er en som mener at det må settes inn Ov i tavle, og at uz bare er kortslutningssikringer. Noen som har noen meninger om dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Uz i Vikingsskap fungerer nå som kombivern, altså OV og KV.
Ettersom det er renovering og oppgradering av eksisterende anlegg er det ikke noe krav til at du MÅ skifte ut Uz. MEN det er absolutt å anbefale!
Gamle Uz-element har ofte en I2 verdi på 1,9. Det vil si at i ditt tilfelle vil det kunne gå over 63A i en time før du er sikker på at vernet løser ut, det er ikke veldig godt for gamle og sprø ledere og kan føre til varmgang og brann.
Ett alternativ kan være å skifte ut Uz til KV 32A og skifte ut lastbryteren din til OV 25A for å få litt selektivitet. Merk at du vil da kunne ta ut mye mindre strøm i boligen enn før, og det er stor sannsynlighet for at vernet vil løse ut.
Dersom ikke vikingboksen står helt utilgjengelig kan du beholde lastbryteren din og skifte ut vikingboks/uz med ett nytt kombivern på 32A.
Det beste vil være å anbefale kunden å oppgradere til 3fas og søke nettselskapet om å øke til f.eks 3x40A.
Du kan begrunne dette med en god investering i brann- og elsikkerhet. En god forsikring. Kunden vil da også ha nok effekt til å kunne få installert en god elbillader i framtiden. Husk at det da også stilles krav til OVSP - noe som anbefales i alle tilfeller.
Takk for svar. Helt enig med deg i alt du beskriver. Ville bare ha en bekreftelse på at det ikke er et krav om å skifte Uz. Har anbefalt kunde å bygge om til 3-fase. De har alle fasene inn på husveggen.
Her bør absolutt gammel Viking fjernes og anlegget forsterkes.
Anlegget er/blir sannsynligvis dårlig egna til forutsatt bruk , ref. FEL § 16. Hovedvernet (for overbelastningsbeskyttelse) bør plasseres lett tilgjengelig, og berøringsfaren ved UZ bør elimineres.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.