Avklaringer ift. avstand mellom power og signalkabler på felles føringsvei?
Eks: Det legges egne føringsveier for power og signal kabler med min. 300mm avstand i hovedføringsveier, men i sekundære rom og i mindre arealer brukes en kabelstige for felles føringer.
Spr 1:
Fra datablad til Draka er Signal kabel IFSI-EMC PURE 500V definert som 100% tette i forhold til EMC-direktivet.
Da benyttes ikke klassifisering i tabell 44B og signalkablene ligges inntil power kabler?
Spr 2: Tabell 44 i NEK 400 viser seperasjonsavstander uten skilleplate?
Spr 3: Monteres skilleplate (jordet) på kabelstige - alle kabler har skjerm – signalkabler har segresjonsklasse d, hva da med seperasjonsavstand? Kan kabler legges inntil skilleplate?
Spr 4: For å oppnå fysisk avstand mellom power og signalkabler ved bruk av skilleplater, brukes 2 skilleplater? Andre løsninger?
Erfaringer/kommentarer?
Takknemlig for tilbakemeldinger