Skilletrafo

Spurt 8:35 - 11.3.2010 av be|Siste svar 8:09 - 25.3.2010 av installat

be

Kan en skilletrafo benyttes foran f.eks. en pumpe i en landbruksinst. for usakkyndig?

Når det gjelder dette beskyttelsestiltaket, er det slik at ved en jordfeil på utstyr forsynt av skilletrafo, så vil ikke fasene fra trafoen ha noen potensiale iforhold til jord iogmed at den er isolert fra foranstående nett? Eller er det bare slik at siden strømmen ikke kommer gjennom så er det det som gjør det ufarlig?

Eller er det slik at ingen strøm ingen spenning kanskje?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Jarle

Postet 13:23 - 11.3.2010
Du besvarte egentlig spørsmålet ditt.

Det å ha kretsen adskilt fra resten av nettet og det at strømmen ikke kommer igjennom er to måter å beskrive et galvanisk skille.

Ja, du kan drive pumpa via skilletrafo. Men her må anlegget utføres slik at usakkyndige kan betjene det. Med tanke på avdekninger, størrelse på vern etc.

be

Postet 13:52 - 11.3.2010
Årsaken er at det er ei pumpe med jordfeil på (tilsynsrapport), og elektrikeren lurte på om han kunne sette inn skilletrafo for å ""fjerne"" jordfeil, så rapportere bak til everket at jordfeilen er ""borte"".

Litt feil å bare sette inn skilletrafo vel? Pumpa har jo fortsatt isolasjonsfeil.


Men hvis jeg da er på en eksisterende kurs, og vurderer å benytte skilletrafo (f.eks. pumpe 500W). Må jeg da sette inn sikring etter trafoen også? F.eks. 16A kurs med skilletrafo.

mont

Postet 15:59 - 11.3.2010
Om landbruks anlegget ikke er alene på IT trafo forsynt av det allmenne nettet så er vel ikke lov å benytte jordfeil varsling.

Dvs at du må sikre utkobling av 1. jordfeil. Dette gjør du ikke ved å isolere en jordfeil.

Så å isolere feilen uten å utbedre er dermed IKKE lov. Itillegg om det er jordfeil. Så er det farlig potensiale ute å går. Du kan heller ikke verifisere jobben etter NEK etter å ha montert skille trafo, for du da må megge anlegget.

Dette er det som slår meg først ihvertfall.

Jarle

Postet 16:25 - 11.3.2010
Helt enig.

Utkobling ved første jordfeil burde vært i henhold til enhver fornuft.

Selv om du ikke er berørt av jordfeil i netteier sin trafokrets så kan det fortsatt bli farlige berøringsspenninger på pumpa ved jordfeil.

be

Postet 21:07 - 11.3.2010
Fine svar.

Men om det ikke er i landbruk, si et en bolig:

Må jeg ha sikring etter skilletrafo, overbelastningssikring?

Jarle

Postet 23:33 - 11.3.2010
Det spørs om du finner noen vern som kommer innenfor kortslutningsverdiene på skilletrafoen det.

Det kan være en felle. La oss si det blir kortslutning men at trafoen ikke klarer å omsette store nok strømmer til å løse ut vernet. Da kan du ha en akutt brannfare.

Kommer helt an på trafoen, er rette svaret.

be

Postet 7:18 - 12.3.2010
Om man skulle hatt skilletrafo foran en baderomsvifte må man kanskje ha fordeling med automat etter den mini-skilletrafoen.

Benyttes skilletrafo sjelden da mao ?

Jarle

Postet 13:11 - 12.3.2010
Nei, i slike tilfeller så er nok skilletrafoen utstyrt med glassrørsikringer. Er jo ikke store ytelsene en slik trafo kan levere heller.

Eller om den bare er utstyrt med termosikring som bryter primærviklinga ved overlast. En så liten trafo klarer jo omtrent ikke omsette nok kortslutningsstrømmer til at kabelen vil bli skadet.

Forumleder

Postet 7:14 - 16.3.2010
Kravet i dette tilfelle er utkobling ved første jordfeil. Så det er ingen løsning å sette inn skilletrafo her. Du må ha vern på sekundærsiden av trafoen.

installat

Postet 12:38 - 24.3.2010
Forumleder da... Det er ikke krav om utkobling ved første jordfeil!
Han kan selvfølgelig benytte seg av 413 (skilletrafo) da dette er likestilt med 411.

Grunnen til at det ikke er farlig med skilletrafo er jo at kretsen er galvanisk skilt fra det øvrige nettet og den eneste jordfeilstrømmen som kan oppstå er eventuelle kapasitive lekkasjestrømmer og disse er neglisjerbare ettersom trafostørrelsen tilsier små kapasitanser.

Forumleder

Postet 16:49 - 24.3.2010
Ok, da tror jeg vi må lese inlegget en gang til. Kunden ønsker å sette opp skilletrafo for å fjerne en jordfeil fra nettet. For å velge skilletrafo så skal utstyret som tilkobles tilfredstille tillegg 41A eller ha grunnleggende isolasjon av spenningsførende deler og være adskillt fra andre kretser og jord. Du kan ikke montere et utstyr med jordfeil bak skilletrafoen, så dette er ingen løsning.

installat

Postet 8:09 - 25.3.2010
Ja, helt enig :-)

Skilletrafo kan ikke brukes for å slippe unna at pumpa har jordfeil. Derimot kan en utføre en tilsvarende installasjon med skilletrafo og dobbeltisolert pumpe, for å slippe å bruke jordfeilbryter. Ser at det var vel egentlig ikke det han i utgangspunktet spurte om, beklager :-/

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.