Skilletrafo foran stikkontakter for studioutstyr

Spurt 14:59 - 14.6.2013 av Mont|Siste svar 6:17 - 17.6.2013 av Forumleder

Mont

I et lydstudio var det ønsket skilletrafo for å unngå strømmer mot jord som fører til støy i opptak.

Denne trafoen skal kun brukes med visse utstyr mens andre apparater ikke skal kobles til.

Min tanke var da å benytte datastikk på denne kursen og montere tilsvarende støpsler på utstyret studioet ønsker å benytte bak trafoen.

Høres dette ut som en bra løsning eller bruker man datastikk kun i UPS anlegg? Tanken bak det er bare at man ønsker en ""idiotsikring"" mot feil bruk av anlegget.

Mvh Jan
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:17 - 17.6.2013
Jeg kan ikke se at det er noe i veien for å utføre anlegget slik du beskriver.