Hei.
Vi benytter en skilletrafo 230V/230V for styrestrøm i felt og denne er sikret med en B6A forankoblet sikring.
Er det noen krav for sikring av styrestrømkursen etter skilletransformatoren?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For TN er det vel anbefalt 400/230 trafo.
Det er ikke krav om at utstyr etter trafoen skal være sikret ja, men ikke krav om egen sikring etter trafoen nei.
Avsnitt 557 i NEK 400:2014 gir skjerpa krav til hjelpekretser. I 557.3.6 står det om hvilke beskyttelsestiltak som er nødvendige.