Skilletrafo på styrestrøm og sikring før/etter

Spurt 10:27 - 3.8.2016 av automatiker|Siste svar 10:19 - 4.8.2016 av Hans Olav Arnesen

automatiker

Hei.

Vi benytter en skilletrafo 230V/230V for styrestrøm i felt og denne er sikret med en B6A forankoblet sikring.

Er det noen krav for sikring av styrestrømkursen etter skilletransformatoren?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre

Postet 11:33 - 3.8.2016

For TN er det vel anbefalt 400/230 trafo.

Det er ikke krav om at utstyr etter trafoen skal være sikret ja, men ikke krav om egen sikring etter trafoen nei.

Hans Olav Arnesen

Postet 10:19 - 4.8.2016

Avsnitt 557 i NEK 400:2014 gir skjerpa krav til hjelpekretser. I 557.3.6 står det om hvilke beskyttelsestiltak som er nødvendige.