Skilletransformator.

Spurt 22:03 - 11.11.2008 av John|Siste svar 13:21 - 3.3.2009 av E-l

John

Eg skal kople opp ein transfjormator 230V-400V. 6,6-3,6A.
Denne skal forsyne 3 fjorskjellinge maskiner, via 5 ledar kabel og stikk. Er tatt ut lys for 230V.

Korleis sikkrer ein dette på best muleg måte??

Tenkte å bruke Jordfeilbryter på 30mA, og Motorvern som sikkrer overlast / Kortsluttnig ut i frå transformator.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

L

Postet 22:34 - 11.11.2008
Snakk om ett tnc-s nett ikke sant?
Ville Sikret primær og sekundærsiden på trafoen.velge Motorvern som overbelastningsvern på hver motor stilt inn etter målte/avlest verdier på motorene.
Hvor store er de?en kurs?
Kortslutningsvern.
.30ma. /ac3 kontaktor

MH

Postet 12:43 - 12.11.2008
Trafoen er galvanisk skilt fra nettet, derfor trenger du ikke jf.bryter til denne. Du trenger kun å kortsluttningssikre foran trafoen, altså primærsiden. Du kan ikke dra mer ut av trafoen enn det den er merket med, trafoen går i mettning. Husk å koble trafoen riktig slik at du ikke får 400V TT-Nett!

Forumleder

Postet 17:40 - 12.11.2008
Ta også høyde for at trafoer kan ha en startstrøm eller inrush strøm på 10-20 ganger In.

hva?

Postet 0:05 - 13.11.2008
Vil ikkje trafoen bli varm når den går i metning? tenkte det var derfor man sikret disse. for det har vært sikring på de skilletrafoene eg har sett. prinsippet er jo at man bruker ein trafo som ikkje klarer å levere så mykje i kva, ofte brukt i trange ledende omgivelser. sånn at ved eventuell kortsluttning vil denne trafoen ikkje klare å levere meir feilstrøm enn at det er trygt for den som oppholder seg i den trange ledene omgivelsen.

Forumleder

Postet 9:28 - 13.11.2008
Dersom du sikrer sekundærsiden med maksimalytelse av trafoen så skal den ikke bli overbelastet. Men dersom du for å sikre deg mot at trafoen blir overbelastet sikrer primærsiden også så husk at trafoen må ha et vern med I5 på 15-20ganger.

ole

Postet 10:22 - 19.11.2008
hvordan kobler man trafoen feil slik at det blir tt -nett?

Forumleder

Postet 7:53 - 20.11.2008
Skjønner ikke helt spørsmålet ditt, ønsker du å koble den så den fungerer som et TT system?

E-l

Postet 13:21 - 3.3.2009
Koble feil så det virker som et TT-nett. Blir vel å koble nullpunktet fra trafoen direkte til jord og kun ta med seg de tre fasene videre. Eventuelt kan man å sende PE-lederen til jord før fordelinga. I begge tilfellene må fordelingen(e) og/eller de utsatte delene være jordet lokalt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.