Skilt

Spurt 16:00 - 26.3.2008 av L|Siste svar 6:54 - 31.3.2008 av Forumleder

L

Noen som kan svare på i hvilken forskrift kan jeg finne kravet for å merke tavledører med skiltet ""adgang kun for autorisert personell og instruert personell"" (eller noe sånt)?

Fint om du kan referere til paragrafen også.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

l

Postet 0:26 - 27.3.2008
mener det står i fse boka for høyspent, sikker jobbing på elektriske anlegg. vet at bedrifter har egne WR på dette der det står klart å tydelig hvordan de skal gjøres.

fant dette fra en tidligere diskusjon på dette forumet




Jeg vil i denne sammenhengen også vise til standarden NORSOK Z-015 som sier i punkt 4.4.6.2 Tilleggskrav Høyspenningsinstallasjoner:
Høyspenningsinstallasjoner skal merkes med skilter som vist i NS 4210, skilt nr C.6. Skiltene skal ha følgende tilleggstekst: ""Høyspenning - livsfare"".
Rom som inneholder høyspenningsutstyr, skal ha låsbar dør og skal ikke være tilgjengelig for uvedkommende personell.
Koplingsanlegg for høyspenningsanlegg eller høyspenningsutstyr skal ha foranstående låsbar skillebryter.
Dette gjelder også utstyr som er forsynt fra lavspenningsanlegg.
Høyspenningsviklinger på transformatorer, tavleutrustninger o.l. skal være utstyrt med
tilkoplingsarrangement for godkjent jordingsapparat eller være utrustet med jordingsbryter for endepunktsjording.

l

Postet 0:28 - 27.3.2008
Bp har blandt annet det slik går under hms


http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/norway/norway_norwegian/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/d/08_elektrisk_anlegg.pdf

l

Postet 0:40 - 27.3.2008
står merket på de fleste dørene som går in til lavspent/høyspent rom offshore.







§ 15 Adgang

For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område for høyspenningsanlegg skal disse holdes forsvarlig låst.

Det må foreligge rutiner som regulerer og dokumenterer hvem som til enhver tid har adgangstillatelse til høyspenningsanlegg.

Person uten adgangstillatelse kan gis adgang dersom vedkommende ledsages av person med slik tillatelse.
Til § 15

Bestemmelsen om at uvedkommende ikke har adgang til rom og inngjerdet område for høyspennings-anlegg innebærer at nøkler til slike rom og områder bare må disponeres av personer som har adgangs-tillatelse.

Den som gis adgangstillatelse til høyspenningsanlegg må ha kunnskaper om de faremomenter anlegget representerer. Det skal kunne dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem hvem som har adgangstillatelse. Som dokumentasjon anbefales det at det benyttes sjekklister og at det utstedes sikkerhetskort til de som gis adgangstillatelse.

Arbeidsmiljøloven inneholder en bestemmelse i § 18 nr. 1 som sier at ""Representanter for Arbeidstilsynet og sakkyndige eller granskingskommisjon, som er oppnevnt etter denne lov, skal til enhver tid ha fri adgang til ethvert arbeidssted som går inn under loven eller som det er spørsmål om å bringe inn under den, - - - etc."". Dette innebærer at nevnte personer skal gis adgang, men i og med at dette i det alt vesentlige er usakkyndige personer må de normalt ledsages av sakkyndig person (person med adgangs- og ledsagertillatelse).

L

Postet 13:44 - 27.3.2008
Takker for svar!

Hvor tok du denne teksten fra?
Hvilken forskrift?

Nå setter jeg ikke opp anlegget offshore, så da gjelder jo ikke NORSOK.
Itillegg til at jeg jobber i på et lavspenningsanlegg, så da gjelder jo ikke FSE høyspent heller...

Morsomt for jeg jobber faktisk i BP.

Forumleder

Postet 13:49 - 27.3.2008
Den paragrafen det her refereres til er hentet fra FSH, nå gjelder § 9 i FSE.

l

Postet 22:43 - 28.3.2008
http://www.htn-elektro.no/elforskrift/Sikkerdrifthoyspenningsanlegg.html

her er linken jeg fant det med adgang.Er på høyspent. lavspenten du trengte er jeg litt usikker. merker jo ikke sikringskapene hjemme.



he he ja du er fra bp, ikkje verst.
er fra statoilhydro.
Vet d er rutine på skilting offshore alle dørene til lavspenning/høyspenning bærer dette skiltet, men tror ikke d er noe krav.
er vel det at de er redd folk skal stoppe hele anlegge med å legge ut kurser som ikke burde legges ut.
Hvis du leser skiltet før du går inn tror jeg d er mindre sjangs for at du tør å gjøre noe.stoppe en hanling før HMS :-)



men det skal skiltes me ekko greie er ett lite krav om å skilte sikringskapet med hvor mye volt eks 400 volts anlegg.
alle vet de ikke har lov å være ""hobby elektriker i eget hus"" trenger ikke skilt for dette ,,, mulig d hadde hjulpet hehe.




Amerika er kjent for å lage mange rare skilt bare for å ikke bli missfortått havne i rettsak. det er ikke så ille i norge
men skal alltid gå tydelig frem beskjed.
eks tror står på alle trafo kiosker ingen adgang. holder vel i massevis.

kommer just an på hvor mye spenning det er snakk om.

lavspent batterirom har jo enorme kortslutninger .

Forumleder

Postet 6:54 - 31.3.2008
Fin diskusjon dere har her, vil bare påpeke igjen at det er den gamle FSH forskriften du har link til der, nå gjelder FSE-Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.