Skjerm i kabel.

Spurt 20:38 - 13.2.2012 av Industrielektriker|Siste svar 19:13 - 23.2.2012 av Forumleder

Industrielektriker

Motor kabler er det jo greit, begge ender for å lukke inne støyen..

Lure litt på dette med skjermen i signalkabler ( 0-10V, 4-20mA ovs )

Her har jeg sett at kablene blir terminert ved senderen i noen maskiner og ved mottakeren i noen andre maskiner.

Husker selv jeg lærte at en alltid skulle terminere skjermen i sender enden, tror dette var pga at eventuelt støy som skulle samles opp skulle ""utjevnes"" samme plass hvor ""0"" / ""-"" i signal kabelen faktisk var null. Litt vanskelig å forklare, kanskje vanskeligere å forstå.

Bus kabler, f.eks profibus, er jo skjermen terminert begge plasser.
EIB/KNX er jo ikke terminert i det hele tatt..

Så mine spørsmål blir vell da:
1.Noen som kan forklare hva som er rett/best og hvorfor?
2.Hvorfor ikke bare skjerme i begge ender?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

VS

Postet 21:35 - 13.2.2012
http://www.youtube.com/watch?v=DOoyrsi6ctk

Motorkabler skal skjermes i begge ender, Signalkabler kobles i sender-enden etter hva jeg har lært.

EMC/EMI er er fryktelig stort tema som ingen ende har og med få fasitsvar.

industrielektriker

Postet 16:57 - 14.2.2012
Har sett den filmen jeg også mens jeg lette etter svar, men finner ikke noe bra svar på hvilken ende en skal terminere i og hvorfor, jeg vet begge terminerings metodene brukes. Slik som det fremkommer i den filmen du posted så sies det bare at den skal termineres.
Kan dette være produsent avhengig?

Truls

Postet 10:35 - 15.2.2012
Enn når man monterer nødlys? Legger signalkabel 2x1mm2 og tilførsel 2x2,5mm2. Jeg kobler sammen alle jordingene i hvert nødlys. Er dette rett?

Industrielektriker

Postet 15:21 - 18.2.2012
Har forumleder noen bra svar?

Forumleder

Postet 19:13 - 23.2.2012
Har ikke et generelt, klart svar på dette. Dette er nok langt på vei avhengig av anbefalinger fra systemleverandør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.