Skjerm i pfsp som pen leder

Spurt 8:35 - 11.11.2013 av Rolf Magne Hansen|Siste svar 19:03 - 11.11.2013 av MA

Rolf Magne Hansen

Hei,

Er det tillat å bruke skjermen i en PFSP som PEN leder i et TN-c nett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 16:43 - 11.11.2013
Om den har likt tverrsnitt som faselederne så skulle jeg ikke se noe problem med dette.

MA

Postet 19:03 - 11.11.2013
Nei dette er strengt forbudt, årsaken er at PEN leder skal merkes gul grønn i hele lengden. Men PFSP kan benyttes i TN nett etter splitten, for eksempel da kan man legge 4 x pluss jord som er skjerm da benyttes skjerm til PE og N for egen blå leder. Dette er igjen helt ok men da er det splittet fra TN-C til TN-S serru :-)