Skjermet varmekabel over armeringsnett

Spurt 7:58 - 21.1.2022 av BF|Siste svar 11:14 - 21.1.2022 av BF

BF

Nexans TKXP skjermet varmekabel forlagt direkte på armeringsnett(overside)

Er det da krav til jording av armeringsnett ?

Er det avhengig av rom? Ok i stue/oppholdsrom, men må jordes på bad ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

junior

Postet 9:07 - 21.1.2022

Ikke krav til å jorde armeringsnett når varmekabelen er skjermet og skjermen er tilkoblet beskyttelsesleder.MEN ettersom man ikke får kontinuitetsmålt varmekabelen (altså beskyttelseslederen i varmenden etter skjøten) bør vel dette gjøres for å sikre anlegget.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:32 - 21.1.2022
Instructor contact card

Det er aldri krav til å utjevne armeringsnett som ligger under varmekabel, og det er kun krav til å utjevne armeringsnett over varmekabel om varmekabelen ikke er levert med jordet ledende skjerm.Dette følger av avsnitt 753.411.1 i NEK 400:2018.

BF

Postet 11:14 - 21.1.2022

Takk for godt svar.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.