Skjevlast

Spurt 6:57 - 29.4.2021 av Hans Martin Karstensen|Siste svar 5:34 - 3.5.2021 av Hans Olav Arnesen

Hans Martin Karstensen

Hei!

Har et spørsmål om skjevlast i et trefase system:

Hva kan være konsekvensen av skjevlast?

Har hørt mye forskjellige svar, men finner ikke helt konkret hva som egentlig kan skje.

har hørt at det kan

1. skade en generator i et aggregat, mekanisk ved at det blir et skjevt magnetfelt som faktisk drar akslingen skjevt.

2. skade de mest ømfintlige komponentene i en regulatorkrets , ved at den overkompanserer de to andre fasene.

3. ved for lav spenning på L1, vil spenningen øke på L2 og L3, og dette kan skade forbrukere.

Er noen av disse punktene riktige, og hvis ikke, hva annet kan skje?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:34 - 3.5.2021
Instructor contact card

Dette emnet kan jeg ikke mye om, så det er fint om andre kommer med innspill.

En mulig konsekvens ved skjevlast på forbrukersiden er i hvert fall at energileverandør får problemer med å levere den effekten kunden(e) etterspør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.