Skjule kabel bak listverk

Spurt 9:29 - 29.7.2004 av Einar|Siste svar 8:11 - 2.8.2004 av Forumleder

Einar

Er det lov å skjule f.eks. PR kabel bak listverk innvendig i et hus?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 13:12 - 29.7.2004
Vi har mottatt spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan legge ut svar.

Forumleder

Postet 8:11 - 2.8.2004
Alle kabler skal velges slik at de er egnet for formålet. NEK 400:2002-5-52, avsnitt 522 stiller en del krav for kabel med hensyn til montasje og ytre påvirkninger.
Det betyr at du må vurdere om den planlagte kabelføringen ikke utsettes for kraftige påkjenninger enn det den er beregnet for, både ved montering og drift. Se særskilt avsnitt 522.8 og 522.15.

Videre må du vurdere om den entrådige PR-kabelen er egnet til fri forlegning i den aktuelle bygningskonstruksjonen. Samtidig bør du se på tilgjengelighet for vedlikehold og utskiftning.

En PR-kabel er stiv og egner seg kun til å legges skjult i bygningskonstruksjonen uten rør hvis lengden ikke overstiger 1 - 2 meter. Skal du legge en kabel fritt i bygningskonstruksjonen må du velge en kabel som dekker den aktuelle installasjonsmetoden.

Oppsummering:
Det er vanskelig å svare ja eller nei på spørsmålet ditt, da vi ikke kjenner til hvilke ytre påkjenninger installasjonen kan bli utsatt for. Kabelleverandører kan svare på hvilke kabeltyper som egner seg best for den aktuelle kabelføringen. En løsning kan være å legge PR-kabelen i rør, forutsatt at det tas hensyn til de ytre påvirkningene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.