Skjult anlegg

Spurt 20:59 - 21.3.2005 av Nero|Siste svar 12:21 - 1.4.2005 av Forumleder

Nero

Kan man legge vanlig PR uten rør som skjult installasjon, hvis man beskytter PR mot spikring i hver stav, og den er lagt slik at den er utskiftbar?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 7:50 - 29.3.2005
Forskriften sier ikke noe om at ikke dette er lov. Men vi vil ikke anbefale og gjøre dette.

Ole

Postet 20:51 - 29.3.2005
Hvorfor vil dere ikke anbefale og gjøre det?

Forumleder

Postet 12:36 - 30.3.2005
For eks hvis du skal skifte ut kabelen etterpå, så kan det bli vanskelig hvis den ikke ligger i rør.

Ole

Postet 15:06 - 30.3.2005
Hvis man f.eks. skal fore ut en vegg med PR på, er det noe i veien med å la dem ligge i veggen uten rør, hvis en i ettertid kan skifte lednigen ved å legge den åpen.

Forumleder

Postet 12:21 - 1.4.2005
Det står ingen ting om dette i normen. Men husk vi har funksjonsorienterte forskrifter, ikke regelstyrte. Det vil si du må vurdere dette selv, og du må vite at kabelen som ligger der er godkjent til og ligge i veggen uten rør. Vi vil anbefale og legge den i rør, så kan du trekke om siden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.