Skjult kabelanlegg m/strekkavlaster

Spurt 13:17 - 17.1.2008 av Svea|Siste svar 0:12 - 20.1.2008 av Svea

Svea

Hei
Har kjøpt et hus og finner ut at i skjult anlegget er lagt med kabel (PRS?)med strekkavlasting og ikke rør.
Hele huset er sikret med 15A sikringer og 1,5m2 kabel med strekkavlaster. For vaskemaskin og tørketrommel er det brukt det samme.
Er det lovlig?
Hvilke krav stilles det til et slikt anlegg. ?
Er det noe fare med å ha det slik?
Jeg ønsker å sikre opp til 16A og 2,5m2 istedetfor vaskemaskin + tørketrommel. Huset er bygd i 1996. Burde jeg bytte alle kablene til 2,5m2?

Håper på svar fra dere på dette.
mvh
Litt usikker
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

kabellars

Postet 13:19 - 17.1.2008
lykke til med omtrekking....du må bytte kabler.

Forumleder

Postet 15:29 - 17.1.2008
Du må få en installatør til å ta en vurdering av anlegget ditt. Tror nok jeg personlig ville gjort en jobb med det anlegget om det var mitt.

Undrende

Postet 19:11 - 17.1.2008
Tro om dette er gjort av godkjent innstallatørbedrift

AG

Postet 19:17 - 17.1.2008
Du har et ""rørløst"" anlegg med PFXP. Installasjonsmetoden ble mye brukt tidlig på 90-tallet (ble tillatt med FEB88 el. FEB91). 15A sikring for 1,5 kv. ble tillatt i FEB91, men er ikke tillatt lenger (fra FEL97?). Jeg tror Block-Watne brukte denne inst.metoden mye, man sparer en del tid da man slipper å trekke. Det ble hevdet at det skulle gå greit å trekke om (kabel skal ikke være festet), men jeg vet ikke hvordan dette er i praksis. ELKO leverte også spesialfres for stendere med gjennomspikringsbeslag å sette over. Kanskje noen praktiserende elektrikere kan si noe om utbredelsen av denne inst.metoden i dag? Er det noen som har forsøkt å trekke om et slikt anlegg?

AG

Postet 19:54 - 17.1.2008
Angående lovligheten: Anlegget var i tråd med forskriftene da huset ble bygget, og el.forskrifer har vel ikke tilbakevirkende kraft, så da er det vel lovlig..

Om det er noen fare: Dersom kursene ikke tynes, er det etter min mening liten fare. Disse kursene ville i dag (som før FEB91!) blitt sikret med 10A, så dersom maks belastning stort sett ligger på 10A eller under har du neppe varmgangsproblem i kablene. Vakemaskin/tørketrommel har lav samtidighetsfaktor, så selv på disse kursene tror jeg det er greit,men derosm du vil ha muligheten til å kjøre begge deler smtidig må du trekke inn 2,5 kv (og evt bytte til 16A, eller beholde 15A.

Mont

Postet 19:57 - 17.1.2008
Den løsningen vil kanskje være enkel å trekke om ved å bruke gammel kabel som ""hentetråd"" ved å tvinne en av lederne på hver kabel sammen og tape rundt. Slik man gjør ved omtrekking av PN i rør.

Men jeg kan tenke meg det blir mye banning og sverting om skjøten ryker på midten. Med mindre det er noen form for avtagbar gipsplate da:P

finn

Postet 21:16 - 17.1.2008
Denne inst.metoden ble som AG skriver mye benyttet på begynnelsen av 90-tallet.Her i mitt distrikt(nord jæren)finnes det store byggefelt hvor inst.metoden er benyttet.1,5mm2:15A og til komfyr 2,5mm2:20A(pn i korr rør skjult i isolert vegg)

AG

Postet 9:37 - 18.1.2008
Se artikkel ""Valg av vern for PVC-isolerte kabler"" i Elsikkerhet nr. 55
Her utgreies det om bakgrunnen for denne nasjonale tilpasningen (FEL vedlegg 1).

Svea

Postet 0:12 - 20.1.2008
Hei
Takk for svarene fra deg.
Jeg kommer nok til å prøve å bytte på noen kurser så får vi se hvordan det går. Alternativ så kan jeg sikre ned til 13A på de kurser som ikke blir byttet til 2,5m2.

Hilsen Svea

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.