Skjult røranlegg baderom

Spurt 18:49 - 5.9.2015 av Fredriksen|Siste svar 20:41 - 5.9.2015 av Fredriksen

Fredriksen

Heisann! Hvordan er dagens regler på skjult røranlegg i vegger og tak som tilstøter baderom? Tenker da på kurser som ikke skal forsyne baderommet, men bare går forbi. Beskyttet av 30mA jordfeilbryter.

Takk for svar.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Fredriksen

Postet 20:41 - 5.9.2015

Ble så nysgjerrig at jeg måtte ut i firmabilen å hente frem montørhåndboka. Jeg siterer for nestemann som kan lure på dette:

"På eller i vegger som grenser mot sone 0, 1 eller 2 skal installasjonen fortrinnsvis legges

-åpent, eller

-minst 5 cm inne i veggen.

Dersom kravene ovenfor ikke kan tilfredstilles, er det tillatt å legge rør eller kabler inne i veggen når kursen er utført med:

-SELV, PELV eller elektrisk atskillelse, eller har

-beskyttelsesledere eller jordet skjerm, og er tilleggsbeskyttet med jordfeilvern med nominell utløsestrøm som ikke overstiger 30 mA."

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.