Skjult varme

Spurt 13:20 - 7.11.2014 av Raymond|Siste svar 10:51 - 17.11.2014 av Forumleder

Raymond

Hei
Er det mulig å få svar på hva forskriftene sa ang legging av ESWA I gulv ved oppføring av bolig i 1986/1987 ? Evt.hvor og hvilken paragraf jeg kan finne dette.Har kjøpt en bolig hvor skjult varme, ESWA styres av en termostat over flere adskilte rom. Ikke er det praktisk eller økonomisk å varme opp boligen på denne måten. Da rom som er lite brukt varmes opp.

Spørsmålet er egentlig om denne måten å gjøre dette på var lovlig og etter forskriften da boligen ble oppført.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Elektro

Postet 15:44 - 7.11.2014
Jeg kjenner ikke til og tviler på at det er noen forskrifter som regulerer dette. I mitt hus også har jeg en varmekabel som går over 3 rom støpt i gulv over en 1-2-3 bryter. Dette var vanlig på den tiden da det ble benyttet reguleringsbrytere, men fullstendig tullete i dag hvor vi bruker termostater.

Se bak termostaten om ledningsettet for hvert av gulvene er tilgjengelig slik at du kan splitte opp.

MA

Postet 16:53 - 8.11.2014
Her gjelder paragraf 476 avsnitt 3 side 58 i Rødboka. Teksten som står i denne bok mener jeg å tolke at ditt anlegg er ulovlig montert. Teksten lyder: Strålevarmeanlegg skal i alminnelighet kunne frakobles for hvert enkelt rom med flerpolet bryter. Eneste unntak er mindre rom som bad, toalett og entre var det dog tillatt med felles bryter på fler rom som unntak dersom det var hensiktsmessig og uten farer. Dette betydde i praksis rom som normalt står åpne mot hverandre. Om feks soverom og andre rom som man lukker dører igjen var det forbudt med felles bryter for slike rom i perioden 1963-1988 og dette gjelder også 1988-1991 i neste forskrift FEB 88. Har ikke sjekket opp men er rimelig sikker at dette også gjaldt 1991 - 2002 fordi både i FEB 91 og NEK 400 1998 sto det samme med forbehold at jeg ikke har slått opp her ennå.

student

Postet 21:50 - 10.11.2014
Hva med nye varmekabelinstallasjoner. Det finnes varmekabelregulatorer uten topolet bryter på markedet. Er disse egentlig lovlige?

Elektro

Postet 20:04 - 12.11.2014
Ikke krav til allpolig brudd på termostater. Verken på bad eller andre steder.

student

Postet 18:05 - 13.11.2014
Har heller ikke funnet noe krav til det. Men kan jo lure litt siden mange regulatorer leveres med to-pola bryter samt i montasjeanvisninga til devi touch står det at det skal være topola bryter foran. Noen som vet hvorfor?

Forumleder

Postet 10:51 - 17.11.2014
Se veiledning 3 til avsnitt 701.411.3.2.6 i NEK 400:2014.

Topolet bryter/termostat gjør at anbefalingen om utjevning av slukrist blir unødvendig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.