Kan det trekkes 1,5mm2 pn til en utelampe fra bryter, bryter har tilførsel 2,5mm2 16 amp.
Har det noen betydning om man bruker PN 1,5mm2 eller PR 1,5mm2
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MH

Postet 10:26 - 7.3.2014
Dette er helt i orden, montørhåndboka s.126 5.5.3 Nedtrapping av tverrsnitt. Fast tilkoblet utstyr, som varmtvannsberedere, varmeovner, gulv/takvarmeanlegg, belysningsutstyr og lignende, trekker en bestemt belastningsstrøm, og normen åpner for å utelate eget overbelastningsvern for avgreninger eller tilførsel til slikt utstyr(NEK 433.3).
Så dette er lov så lenge man holder minste tverrsnitt for slik installasjon som er 1,5mm2(NEK400-524), ikke noen stikkontakter og dokumenterer kortslutningsstrømmer for kabelen.

El

Postet 11:24 - 7.3.2014
Dersom rør går rett i lampe er det kan du bruke PN.

Forumleder

Postet 10:47 - 10.3.2014
Gode svar fra MH og El. Det konkrete avsnittet som beskriver dette er 433.3.1 b) i NEK 400:2010.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.