Skjultanlegg næringsbygg

Spurt 23:43 - 12.10.2019 av Aeo|Siste svar 9:05 - 15.10.2019 av Hans Olav Arnesen

Aeo

Hei!

Kravet til bolig er jo forskjellig fra kravet til næring når det kommer til I2 vs Iz.

Gjelder dette også om det er forlegningsmåte A1/A2 i næringsbygg?

Og om det er det, hva er årsaken? Hva er isåfall begrunnelsen? Gjerne referer.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Frank Bentzen

Postet 8:35 - 13.10.2019

Godt spørsmål. Eneste jeg kan resonnere meg fra til er at boliger er betydeligere tettere og (muligens) bedre isolert en f.eks en lettvegg i et kontor/industri. Mer varmeutvikling kanskje?

Derfor I2<1,45xIz ved industri.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:05 - 15.10.2019
Instructor contact card

For boliger ble det skjerpede, særnorske krav i NEK 400-8-823 Bolignormen (som kom i 2010).

Bakgrunn for dette er særnorsk bruksmønster i boliger (mye elektrisk effekt til oppvarming), samt vesentlig mer isolasjon enn mange andre steder i Europa. De fleste dødsfall grunnet brann inntreffer dessuten i boliger.

For næringsinstallasjoner gir avsnitt 533.2.1 skjerpede krav for PVC-isolerte ledningssystemer med ledertverrsnitt til og med 4 mm2.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.