Hei!
Kravet til bolig er jo forskjellig fra kravet til næring når det kommer til I2 vs Iz.
Gjelder dette også om det er forlegningsmåte A1/A2 i næringsbygg?
Og om det er det, hva er årsaken? Hva er isåfall begrunnelsen? Gjerne referer.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Godt spørsmål. Eneste jeg kan resonnere meg fra til er at boliger er betydeligere tettere og (muligens) bedre isolert en f.eks en lettvegg i et kontor/industri. Mer varmeutvikling kanskje?
Derfor I2<1,45xIz ved industri.
For boliger ble det skjerpede, særnorske krav i NEK 400-8-823 Bolignormen (som kom i 2010).
Bakgrunn for dette er særnorsk bruksmønster i boliger (mye elektrisk effekt til oppvarming), samt vesentlig mer isolasjon enn mange andre steder i Europa. De fleste dødsfall grunnet brann inntreffer dessuten i boliger.
For næringsinstallasjoner gir avsnitt 533.2.1 skjerpede krav for PVC-isolerte ledningssystemer med ledertverrsnitt til og med 4 mm2.