Skjultanlegg utelys

Spurt 17:44 - 11.5.2020 av Trikker|Siste svar 5:40 - 14.5.2020 av Hans Olav Arnesen

Trikker

Kan man legge pn rett i utelys og fotocelle?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 18:49 - 11.5.2020

Ja, det går bra.. hadde vel vært vrient å få k-rør helt frem til klemlist :)

T

Postet 21:35 - 11.5.2020

ja, men er vel ikke noe krav som sier at msn ikke kan dra pn i rør rett i lampa/cella?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:40 - 14.5.2020
Instructor contact card

FEL § 36: Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkoples et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.

NEK 400:2018:

Avsnitt 521.10 Kabelinstallasjoner Isolerte ledere (uskjermet) som benyttes til fast installasjon, skal være ført i installasjonsrør eller ledningskanalsystem. Dette kravet gjelder ikke for beskyttelsesledere i samsvar med NEK 400-5-54.Tabell 52A-1 Installasjonsmetoder beskriver at isolerte ledere kun kan føres i rør og kanaler.Valg og montasje av utstyr må tilfredsstille Tabell 51A - Klassifisering av ytre påvirkninger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.