Skjulte takpunkt

Spurt 12:44 - 7.4.2015 av Automasjonsingeni|Siste svar 8:20 - 9.4.2015 av Automasjonsingeni

Automasjonsingeni

I leiligheten min, har jeg funnet ut at det er noen skjulte takpunkt bak himling. Opprinnelig tak er av betong med takbokser av metall. Nå er det lektet ned 10cm med gipshimling og montert 12V downlights.

Spørsmålet mitt er om jeg har noen andre alternativer enn å fjerne alle gipsplatene og montere opp nye?

Jeg har klart å lokalisere takpunktene vha inspeksjonskamera og magnet.
Hva vil regnes som tilgjengelig for vedlikehold/inspeksjon? Er det godt nok å bore et hull i gipshimlingen og feste lokk over? I så fall, hvilke lokk/bokser anbefales?

Elektroinstallatøren jeg brukte i forbindelse med utskifting av sikringsskap mener det vil være ok å plassere en led-downlight under opprinnelige takpunkt, men må det ikke her tas hensyn til korreksjonsfaktor for temperatur?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Mont

Postet 15:55 - 7.4.2015
Sjekk først når dette ble gjort. Er det innenfor 5 år så skal de komme å rette opp i dette vederlagsfritt.
Dette er et brudd på §17 i FEL uansett hvordan man vrir og vender på det.

§ 17.Tilgjengelighet for vedlikehold

Anlegget skal være planlagt og utført slik at
- det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,
- det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,
- og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet.

Første punkt: Brudd. Du klarer ikke å føre tilsyn, vedlikehold eller reparasjon på øvrig installasjon over himling (takpunktet).
Andre punkt: Brudd. Du har muligens ikke plass heller for eneste adkomst du har er hullene til spottene.

Dette vil jo hindre deg i å få tilgang til de takpunktene for videre arbeid. Kanskje du vil trekke om kursene senere. Det klarer du ikke med himlingen i veien. Det lokale eltilsyn får heller ikke tilgang til å inspisere dette. Så dette er et forskriftsbrudd på to punkter.

Dette er akkurat samme disputt jeg har hatt med en installatør her i borettslaget.

Ta dette med installatøren og la det være deres problem. Eller ta kontakt med DLE. Du skal ikke måtte foreta deg noe.

Mont

Postet 16:06 - 7.4.2015
Med DLE mente jeg å bruke de som ""slegge"" om du møter motstand mot de som har utført arbeidet med himlingen og downlightene

Automasjonsingeni

Postet 16:44 - 7.4.2015
Problemet er at det sannsynligvis er gjort rundt 2005, lenge før jeg kjøpte...

Mont

Postet 8:52 - 8.4.2015
Skjønner. Ja, da er det ikke så lett. Men en liten adkomstluke under takpunktet burde da være innafor. Hvor man kommer til med to hender og kan se hva man gjør. Rørleggerne hos meg la opp en slik på veggen over stoppekranene inni veggen. En slik hadde vært genial. Et flatt lokk som går i flukt med himlingen. Spørs bare om du mener dette er estetisk forsvarlig. Så lenge man kan komme til uten å bryte himlingen så er jo forskriften oppfylt.

Jeg kan sikkert ta et bilde og se om jeg finner noe navn på den når jeg kommer hjem

Mont

Postet 19:08 - 8.4.2015
Her kan du se luka. Jeg vil si en slik luke i taket gjør at man oppfyller kravet til tilgjengelighet.

Automasjonsingeni

Postet 8:20 - 9.4.2015
Tusen takk!
Ser at Norgips har inspeksjonsluker i alle mulige farger og størrelser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.