Hei,
skal flytte sikringsskapet til et teknisk rom, men inntakskabelen er for kort.
Det er en 3x16 cu pfxp.
Å trekke ny kabel blir veldig vanskelig og uhensiktsmessig da dimensjon er bra.
Er det lov å skjøte den med f.eks presshylser og limstrømper?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Skjøting av hovedkabel er lov med skjøt og krymp. Om du selv har lov å gjøre det må du finne ut av i FEK.
Skjøting av hovedkabel er lov med skjøt og krymp. Om du selv har lov å gjøre det må du finne ut av i FEK.
Hovedkabel er vel E- verket sin eiendom. Den kan ikke skjøtes. Den må vel trekkes ut av huset og skjøtes av e-verket på utsiden isåfall. Har installatør lov å skjøte denne med krymp inne i huset?
Hovedkabel er vel E- verket sin eiendom. Den kan ikke skjøtes. Den må vel trekkes ut av huset og skjøtes av e-verket på utsiden isåfall. Har installatør lov å skjøte denne med krymp inne i huset?
Etter som jeg kjenner til, er inntakskabel kundens eiendom. Dersom inntakskabelen ryker, må kunden selv koste reperasjon.
Stikkledning er netteiers eiendom, og denne er tilkoblet i tilknytningspunktet for installasjonen, som er definert i NEK 399. Hovedkabel går fra tilknytningspunktet til første hovedfordeling i bygning.
For eldre installasjoner er det vanlig å forholde seg til at kabel inne i bygg er bygningseiers eiendom.