Jeg skal flytte en tavle i et hus. I den anledning har jeg trukket om en del kursene frem til første punkt, men noen kursene klarer jeg ikke trekke om, blant annet en 10mm2 tilførsel til en annen underfordeling.
Spørsmålet er om jeg kan glattskjøte disse kablene inne i veggen, eventuelt montere koblingsbokser for skjøting inne i veggen? Og nå kommer poenget: Jeg monterer en liten inspeksjonsluke der jeg skjøter kablene slik at skjøtene er tilgjengelige for ettersyn. Merker den eventuelt også med "skjøtepunkt" etc :)
Er dette ok? Takker for svar!
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kravet er at det skal benyttes godkjent skjøtemateriell og at skjøt skal være tilgjengelig for inspeksjon. Så lenge du skjøter i en boks, og setter en inspeksjonsluke foran så er det godt dekket.
Se 526.3 i NEK 400.
En slik kobling tror jeg ikke man trenger tilgang til i ettertiden, isolert sett. Men så er det om denne kabelen faktisk er godkjent for å ligge i veggen.
Skal du opp med inspeksjonsluke så kunne du kanskje like så greitt satt opp et innfelt lite sikringsskap og skjøtet flere av kablene i den.
Du må forholde deg til avsnitt 526 i NEK 400:2018. Normguiden gir gode føringer.
Du beskriver en god løsning, men det er helt avgjørende at alle skjøter gir varig og god kontakt.
Takker for innspill.
I NEK 400 under 526, samt montørhåndboka står det at « Alle sammenkoblinger skal være tilgjengelig for tilsyn og vedlikehold» UNNTATT
-skjøter forlagt i grunnen..
-tilkobling av kalde ender i forbindelse med gulv eller takvarmeanlegg
-krympeskjøter
-støpeskjøter
Jeg tolker dette dithen at man dermed har lov til å krympeskjøte kabelen inne i røret og deretter lukke veggen. Medfører dette riktighet?
Jeg mener at skjøten potensielt kan være en feilkilde om man er skikkelig uheldig. Om man i ettertid skulle risikere å trekke/nappe hardt i kabelen uten å vite om skjøten, vil man kunne risikere at skjøten tar skade. Den kan også være gjenstand for termisk varmgang om den ikke er utført skikkelig.
Normen beskriver i avsnitt 526.3 at det for bl.a. kompoundfylte eller innstøpte skjøter og lignende ikke er krav til tilgjengelighet for tilsyn.
Normen gir minimumskrav, og det er alltid lov å «legge lista høyere» ut i fra egne vurderinger.
Normen beskriver i avsnitt 526.3 at det for bl.a. kompoundfylte eller innstøpte skjøter og lignende ikke er krav til tilgjengelighet for tilsyn.
Normen gir minimumskrav, og det er alltid lov å «legge lista høyere» ut i fra egne vurderinger.
Det stemmer, og videre spesifiserer montørhåndboken dette til å gjelde "krympeskjøter" med referanse til avsnitt 526.
Ellers er jeg enig i at lista bør legges høyere om forholdene ligger til rette for det!
En krympeskjøt er innenfor 526.3 ja.