skjøting av pn

Spurt 17:16 - 19.3.2009 av tor ix|Siste svar 21:37 - 25.3.2009 av l

tor ix

Er det tillatt å skjøte pn ledning i tavle?Hvis ikke, hva er så lovlig å skjøte med?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Mont

Postet 18:34 - 19.3.2009
Det er selvsagt lov å skjøte kabler hvor det måtte være så lenge produsenten av skjøteutstyret går god for at utstyret tåler det miljøet du setter det i. Noen skjøter er godkjent under jorda, andre tåler så og så mye varme etc.

Skjøting av PR i tavle med torix er en solid skjøt det så lenge du bruker torixen slik den skal.

Mont

Postet 18:36 - 19.3.2009
Oj. Jeg mente selvsagt PN. Selv om det blir det samme.

de

Postet 19:27 - 19.3.2009
eller wago

Mont

Postet 22:28 - 19.3.2009
Selvfølgelig. Alle klemmer og skjøter som er designet for ledertypen.

l

Postet 20:38 - 23.3.2009
det er lov som nødsløsning; men bør helst unngås; bytt hele ledningen heller.

Mont

Postet 10:07 - 24.3.2009
Nødløsning?

Hvor står det? Så lenge klemma har samme ledeevne eller større enn lederen og er godkjent for ledertype, ledermaterialet og tverrsnittet så ser jeg ikke noen grunn til at dette skal være noe problem.

Om du legger en leder inn i en tavle og konsekvent klipper lederen på midten for så å presskjøte den med skjøtehylse så er det fortsatt godkjent. Det er bare unødvendig.

l

Postet 21:37 - 25.3.2009
På tavlehåndboka av Ole Ugelstad, s.21 står det egentlig at "" ledninger mellom to koblingsklemmer skal ikke ha noen mellomliggende skjøter eller loddinger...""

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.