Skjøting i sikringskap

Spurt 7:40 - 2.2.2015 av Arve S.Jacobsen|Siste svar 10:39 - 2.2.2015 av Forumleder

Arve S.Jacobsen

Er det lov å skjøte PN ledere i sikringskap?
I tilfelle ja, hvilke skjøter kan brukes?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 9:23 - 2.2.2015
JA, kan bruke presshylser...

Forumleder

Postet 10:39 - 2.2.2015
Enig, det kreves av skjøten at denne gir en god og varig forbindelse, samt at berøringsfaren i sikringsskapet ikke øker.