Hei
har fått en oppgave av skolen til etter nyttår, hvor jeg skal lage en instruks på hvilke målinger man må ta før man tar opp sikringen igjen, etter at man har utført arbeid på kursen.
jeg vet at man må ohm?e mellom fasene og jord, men må dette gjøres mellom fas-fas også?
må jeg megge å? og holder det å bare ta den bestemte kursen når jeg megger, eller må jeg ta strømmen på hele tavla?
takk for all hjelp
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Sier oppgaven noe om årsaken til at sikringen var nede? Har en kunde ringt etter elektrikker for at det sier poff når man prøver å legge inn sikringen igjen?
Sier oppgaven noe om årsaken til at sikringen var nede? Har en kunde ringt etter elektrikker for at det sier poff når man prøver å legge inn sikringen igjen?
Jeg har koblet på sikringen, og har gjort en endring på det som er ute i anlegget, og skal ta den opp igjen.
OK, da må man ta en isolasjonstest først er vel 1 MOhm per V som er kravet..
Ohme mellom fase og jord? Hva skal du oppnå med det?
Les deg opp på del 6 og velg ut de sjekkpunktene som er aktuelle alt ettersom hva som er gjort på kursen. Megge kursen og gjerne hele installasjonen, kontinuitetsmåle er det første du må tenke på.
Etter at strømmen er satt på igjen er sjekk av kortsluttningsstrøm og utløsing av jordfeilvern aktelt. Flere andre tester kan være aktuelt slik som gulv og veggresistans, dreieretning osv.
Ohme mellom fase og jord? Hva skal du oppnå med det?
Les deg opp på del 6 og velg ut de sjekkpunktene som er aktuelle alt ettersom hva som er gjort på kursen. Megge kursen og gjerne hele installasjonen, kontinuitetsmåle er det første du må tenke på.
Etter at strømmen er satt på igjen er sjekk av kortsluttningsstrøm og utløsing av jordfeilvern aktelt. Flere andre tester kan være aktuelt slik som gulv og veggresistans, dreieretning osv.
Når du Ohmer mellom fase og jord finner du ut hvor høy motstand det er mellom fase og jord, har du vært uheldig og fått en fase til jord enten ved feilkobling eller ved skade på isolasjonen. Måler du f.eks 1 Ohm mellom fase og jord ser du at det er noen galt.
Det er jo derfor du megger, det er den riktige målingen å gjøre fordi du måler med høy spenning og dermed kan avsløre feil som ikke avsløres med et vanlig multimeter. Å ohme er bortkasta.
Det er jo derfor du megger, det er den riktige målingen å gjøre fordi du måler med høy spenning og dermed kan avsløre feil som ikke avsløres med et vanlig multimeter. Å ohme er bortkasta.
Det du mener er vel isolasjonstesting?
Med megging mener jeg isolasjonstesting ja. Trådstarter vet forskjellen på målingene siden han spør om det skal megges og ikke bare ohmes.
Kravet er at du må isolasjonsteste/megge (som er å ohme med høy spenning;-), krav til måleresultat er minst 1Mohm. Du legger (nesten) aldri mellom faser. Du må også måle kontinuitet (husk at måleresultatet skal være i hht. lengde og tverrsnitt på kursen).
Etter at spenningen er påsatt kan du kontrollere kortslutningsbeskyttelse og utkobling av jordfeilvern. Du skal funksjonsteste.
Minimum av målinger fremkommer av avsnitt 6.4.3.1 i NEK 400:2018; a) kontinuitet og b) isolasjonsresistans (megge). Bokstavene c) til j) må også vurderes, men vil i varierende grad være aktuelle avhengig av installasjonens/kursens utforming, samt hva som er utført av arbeid på kursen.
Dette er godt beskrevet i avsnitt 9.2.2 i Montørhåndboka.