Skoleoppgave

Spurt 12:35 - 21.12.2019 av Joakim Vetrhus|Siste svar 14:41 - 28.12.2019 av Hans Olav Arnesen

Joakim Vetrhus

Hei

har fått en oppgave av skolen til etter nyttår, hvor jeg skal lage en instruks på hvilke målinger man må ta før man tar opp sikringen igjen, etter at man har utført arbeid på kursen.

jeg vet at man må ohm?e mellom fasene og jord, men må dette gjøres mellom fas-fas også?

må jeg megge å? og holder det å bare ta den bestemte kursen når jeg megger, eller må jeg ta strømmen på hele tavla?

takk for all hjelp

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Bobb

Postet 14:33 - 21.12.2019

Sier oppgaven noe om årsaken til at sikringen var nede? Har en kunde ringt etter elektrikker for at det sier poff når man prøver å legge inn sikringen igjen?

Joakim Vetrhus

Postet 15:39 - 21.12.2019

Sier oppgaven noe om årsaken til at sikringen var nede? Har en kunde ringt etter elektrikker for at det sier poff når man prøver å legge inn sikringen igjen?

Jeg har koblet på sikringen, og har gjort en endring på det som er ute i anlegget, og skal ta den opp igjen.

Bobb

Postet 18:54 - 21.12.2019

OK, da må man ta en isolasjonstest først er vel 1 MOhm per V som er kravet..

Elektrikern

Postet 9:10 - 22.12.2019

Ohme mellom fase og jord? Hva skal du oppnå med det?

Les deg opp på del 6 og velg ut de sjekkpunktene som er aktuelle alt ettersom hva som er gjort på kursen. Megge kursen og gjerne hele installasjonen, kontinuitetsmåle er det første du må tenke på.

Etter at strømmen er satt på igjen er sjekk av kortsluttningsstrøm og utløsing av jordfeilvern aktelt. Flere andre tester kan være aktuelt slik som gulv og veggresistans, dreieretning osv.

Trikk

Postet 13:03 - 22.12.2019

Ohme mellom fase og jord? Hva skal du oppnå med det?

Les deg opp på del 6 og velg ut de sjekkpunktene som er aktuelle alt ettersom hva som er gjort på kursen. Megge kursen og gjerne hele installasjonen, kontinuitetsmåle er det første du må tenke på.

Etter at strømmen er satt på igjen er sjekk av kortsluttningsstrøm og utløsing av jordfeilvern aktelt. Flere andre tester kan være aktuelt slik som gulv og veggresistans, dreieretning osv.

Når du Ohmer mellom fase og jord finner du ut hvor høy motstand det er mellom fase og jord, har du vært uheldig og fått en fase til jord enten ved feilkobling eller ved skade på isolasjonen. Måler du f.eks 1 Ohm mellom fase og jord ser du at det er noen galt.

Elektrikern

Postet 0:20 - 23.12.2019

Det er jo derfor du megger, det er den riktige målingen å gjøre fordi du måler med høy spenning og dermed kan avsløre feil som ikke avsløres med et vanlig multimeter. Å ohme er bortkasta.

Elektro

Postet 17:32 - 24.12.2019

Det er jo derfor du megger, det er den riktige målingen å gjøre fordi du måler med høy spenning og dermed kan avsløre feil som ikke avsløres med et vanlig multimeter. Å ohme er bortkasta.

Det du mener er vel isolasjonstesting?

Elektrikern

Postet 17:24 - 25.12.2019

Med megging mener jeg isolasjonstesting ja. Trådstarter vet forskjellen på målingene siden han spør om det skal megges og ikke bare ohmes.

Lucky Luke

Postet 11:31 - 26.12.2019

Kravet er at du må isolasjonsteste/megge (som er å ohme med høy spenning;-), krav til måleresultat er minst 1Mohm. Du legger (nesten) aldri mellom faser. Du må også måle kontinuitet (husk at måleresultatet skal være i hht. lengde og tverrsnitt på kursen).

Etter at spenningen er påsatt kan du kontrollere kortslutningsbeskyttelse og utkobling av jordfeilvern. Du skal funksjonsteste.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:41 - 28.12.2019
Instructor contact card

Minimum av målinger fremkommer av avsnitt 6.4.3.1 i NEK 400:2018; a) kontinuitet og b) isolasjonsresistans (megge). Bokstavene c) til j) må også vurderes, men vil i varierende grad være aktuelle avhengig av installasjonens/kursens utforming, samt hva som er utført av arbeid på kursen.

Dette er godt beskrevet i avsnitt 9.2.2 i Montørhåndboka.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.