Sløyfing av jorfeilbryter

Spurt 10:33 - 21.5.2020 av elektrolærling|Siste svar 14:09 - 22.5.2020 av elektrolærling

elektrolærling

Hei øver til eksamen VG3 og lurer på om noen kan hjelpe meg med et av spørsmålene, har fått i oppgave å nevne hvilke anlegg vi kan sløyfe jordfeilbryter. har prøvd å se i montørhåndboken men finner bare hvor det er krav til jordfeilbryter og ikke noe om hvor jeg ikke trenger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Strul

Postet 11:29 - 22.5.2020

Her har vi igjen stjerne eksempelet på udugelig formulerte eksamensoppgaver fra skoleverket igjen.

Man bruker seriøst ikke ordet å sløyfe noe innen elektro. Det er grunner til at man må bruke den ene eller andre løsningen.

Det er riktig å si at man kan fravike fra bruk av jordfeilbryter der det ikke er fare for elektrisk gjennomgang. Eksempel på dette er i omgivelser uten stikkontakter for almen tilgang. I kritiske anlegg der strømforsyning er kritisk skal man ikke bruke jordfeilbrytere. eksempelvis på sykehus.

Frekvensomformerdrifter med filtere med kondesatorkoblinger mot jord som medfører høye lekasjesrømmer skal man heller ikke ha jordfeilbrytere på da man får utilsiktede utkoblinger.

elektrolærling

Postet 14:09 - 22.5.2020

tusen takk for svar! da er det egentlig det samme som jeg fant i montørhåndboken ;)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.