Slukjording

Spurt 12:29 - 13.12.2021 av Elkontroll 1234|Siste svar 9:26 - 15.12.2021 av Hans Olav Arnesen

Elkontroll 1234

Hei!

under en kontroll av eldre dusjanlegg, ser vi at det er full overgang (0.0) mellom jordskinne og sluk, mens ved kontinuitetsmåling mellom samme punkter, er over 600-1200 Ohm. Har også målt kontinuitet mellom dusjbatteri og sluk til samme verdi

anlegget er IT og det er ikke varmekabler i gulvet. Anlegget har ikke jordfeilbrytere på belysning i rommet.

hva tenker dere kan gjøres her? Kan det være som det er?

Bør det anbefales tiltak?

Det elektriske anlegget er fra 1968, og lite oppgradert siden den tid. Tenkte på å skifte jordingsbånd på soilrøret, samt etablere en utjevning til av et annnet soilrør. Soilen er av støpejern.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:26 - 15.12.2021
Instructor contact card

Krav i fea (1954 - 1988) skal ivaretas. Vannrør og soilrør skal utjevnes, og god kontinuitet verifiseres.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.