Sluttkontroll

Spurt 12:16 - 2.10.2017 av Lærling|Siste svar 21:22 - 2.10.2017 av esmokra

Lærling

Hei, jeg lurer på hvordan sluttkontroll utføres på komfyrkurser og f.eks kurst til utvendig boblebad. Skal det også utføres test av største kortslutning i inntake på en underfordeling?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

esmokra

Postet 15:15 - 2.10.2017

Sluttkontroll måling må utføres med målepinner på stikk til komfyr, og på tilkoblingsklemmer på boblebad.

Det må mest sannsynlig beregnes Ik maks i underfordeling.

Hans Olav Arnesen

Postet 19:02 - 2.10.2017

Krav til prøving er gitt i avsnitt 61.3.1 i NEK 400:2014. Beregning og måling er sidestilt.

Bryteevne for vern skal være større enn største kortslutningsstrøm i punktet, og behov for beregning avhenger av oppgitt kortslutningsstrøm på inntaket. Er denne 10 kA eller mindre vil det sjelden være behov for beregninger, siden bryteevnen for de fleste vern er 10 kA eller mer.

esmokra

Postet 21:22 - 2.10.2017

Kombinasjon av beregning og måling er toppen av kransekaka.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.