når en utfører sluttkontroll måles ikmin på tamp av kurs med installasjonstester.
dette er jo greit når en har stikkontakter og en kan bruke plugg rett i testeten, men når en har koblingsbokser, lyskurser, motorkurser osv er det litt mer kronglete.
er det et absolutt krav at en måler også på disse kursene?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, se del 6 i Nek 400:2018
Er ikke et absolutt krav at man må måle kortslutning.
En skal alltid verifisere et arbeid. Forlenger man en kabel eller legger en ny kabel et sted må man verifisere enten via måling eller utregning at sikringen slår ut før energien blir for varm at kabel tar skade.
Bytter man ut utstyr uten at det øker impedansen er det ikke nødvendig å måle ik2pmin/ikjmin/ik1pmin.
Litt spesiell holdning at dersom en sluttkontroll en tungvint å utføre kan man droppe den.
Nå er det ikke noe krav til at minste kortslutningsstrøm/jordslutningstrøm skal være høyere enn vernets i5 verdi og da gi automatisk utkobling, men det bør være en tommelfingerregel som forenkler verifikasjonen.
Gode svar fra Joakim R her :-).