Hvordan er det tiltenkt sluttkontroll på et AFDD-vern mtp å teste lysbuefunksjonen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:52 - 24.6.2022
Instructor contact card

Det er ikke et spesifikt krav til prøving av AFDD i NEK 400:2022. For øvrig er det heller ikke spesifikke krav til prøving av funksjonen til overstrømsvern.

Generelt gjelder krav til at anvisninger fra produsent skal følges (fel § 36).