Sluttkontroll eldre Gatelys anlegg med ny Fordeling

Spurt 14:32 - 30.11.2023 av Lellek|Siste svar 7:19 - 1.12.2023 av Hans Olav Arnesen

Lellek

heisann! Noen her som kan fortelle meg hvordan instruksen er på sluttkontroll av gatelys? Min plan var å sjekke ik2 min og maks ved siste stolpe. I fordelingen står det en jordfeilbryter på 100mA. Må jeg da sjekke at hver eneste stolpe klarer å løse ut jfbrytern?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 19:20 - 30.11.2023

Meg bekjent finnes det ikke noe offentlig instruks for sluttkontroll av gatelys. Men mulig firmaet du jobber i har en intern instruks for dette. Den får du av installatøren.


Mulig NEK 600 har noe, men tviler på gatelysen-installasjonen du beskriver som "Eldre gatelys" ikke er bygget etter denne normen.


Men jeg kan komme med noen innspill til hva du bør sjekke:


1. Riktig tverrsnitt på kabel iht strømføringsevne.


2. Måle spenningsfall ved full belastning og sjekke at (siste) lampe får den spenningen den er påstemplet.


3. Måle eller beregne at kursen løser ut ved feil/kortslutning


4. Måle kontinuitet i beskyttelsesleder, og sjekke at den har riktig impedans ift tverrsnitt og lengde.


5. Ved TT/IT: Sjekke at det er effektiv jordelektrode i gatelysenes utstrekning.


6. Måle isolasjonsresistans for kursen.


7. Teste at jordfeilbryter løser ut innenfor riktig utløsertid og innenfor riktig mA-styrke


8. Sjekke om det er krav til 100 eller 30mA på jordfeilbryter iht krav som var når gatelysene ble satt i drift/installasjonen ble bygget 😉


8. Visuell kontroll


Håper dette kan være til hjelp. Det er egentlig akkurat de samme punktene som for en vanlig installasjon😉

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:19 - 1.12.2023
Instructor contact card

Som Olav skriver finnes det ikke noen offentlig instruks, men det finnes krav til sluttkontroll for nyinstallasjon og endringer. Aktuelle standarder er NEK 600, NEK 400 (+ NEK 399) og NEK 439.


Det finnes også en NEK TS 600, som i del 6 viser til NEK 400 og V124 fra Statens Vegvesen.


Hvilket regelverk (gammelt eller nytt) som gjelder ved endringen/ombyggingen er avgjørende, og som hjelp til å avklare dette kan DSB sine vurderinger og føringer i Elsikkerhet nr. 78 legges til grunn.


Den nye fordelingen skal uansett følge dagens regelverk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.