Sluttkontroll etter bytte av innmat sikringskap

Spurt 11:18 - 22.3.2012 av EH|Siste svar 9:00 - 3.4.2012 av Branco Dvorowich

EH

Hei, lurte på om hvilke målinger det er krav til å utføre, hvis man bytter innmaten på et sikringskap.

Er det krav til å utføre alle målingene i 5 sikre, eller holder det å teste jordfeilbrytere og måle spenning?

Man gjør jo ingen forandring på kabling eller jordingsanlegg ol.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Bobb

Postet 13:41 - 22.3.2012
Man må dokumentere at de nye værna løser ut innen krava i tillegg til standad prosedyre.

EH

Postet 9:09 - 23.3.2012
automatsikringer har jo bedre utløse evne enn gamle UZ elementer så man trenger vel ikke å dokumentere noe kortslutningsstrøm siden det blir bedre enn det var? Hvis kursen har for lav kortslutningsstrøm til at vernet kan løse ut, så burde man jo selvfølgelig gjøre noe med det, men er det et KRAV når man bare endrer fra UZ til automater?

Micro

Postet 9:34 - 23.3.2012
Elsikkerhet nr 63 side 8. Basert på risikovurdering bør installatør anbefale løsninger/tiltak for eier som gir økt sikkerhet. Er det fare for lave kortsluttningstrømmer, manglende jordforbindelser, feilmerking , etc. Bør installatør/ansvarlig montør gjennomføre komplett sluttkontroll for installasjonen. Først og fremst med tanke på sikkerheten, men også mulighet for mersalg.

EH

Postet 11:24 - 28.3.2012
Ja, man bør absolutt ta en fullstendig sluttkontroll. Men jeg lurte på om hva som er det minste kravet. Hvis f.eks jordingen ikke er god nok etter at du har byttet sikringsskap, så er det selvfølgelig noe man bør utbedre, men er det krav til at man utbedrer det for å få godkjent bytte av innmaten i skapet? Hva om det er for lav kortslutningstrøm og kunden nekter å betale for å utbedre dette. Kan man ikke få godkjent bytte av innmat da?

elektro

Postet 16:10 - 28.3.2012
alle anlegg skal verifiseres med en sluttkontroll. og om man monterer jordfeilautomater må man kontrollere at jordelektroden er tilfredsstillende for å sikre utkopling ved jordfeil. et uz element har annerledes karateristikk enn automater, men på den tiden slike ble montert var det ikke snakk om kortslutningsberegninger. en må derfor sikre at kursene ivaretar kravene til utkoplingstid ved kortslutning, spesielt ved bruk av c og d automater og lengre kabellengder. dette er noe som må gjøres om en renoverer eldre sikringsskap. å renovere en tavle å siden finne ut at en ikke har automatisk utkopling er litt kjipt, ikke lett å få betalt for dette da.

Branco Dvorowich

Postet 9:00 - 3.4.2012
Akkurat det siste der du sier om kortslutningsstrømmer og utkoblingstid er det skremmende mange firmaer som gjør helt feil. Hos min søster var dem ikke inni leiligheten for å måle en gang da borettslaget renoverte sikringsskapene ved hjelp av Elektro Sivert. For da ville de kanskje oppdaget at det var 80A Ik i tamp av en 10A kurs. Der dem monterte C karakteristikk. Eller at to kurser var forvekslet i opprinnelig dokumentasjon og at denne feilen ble videreført.

Så sluttkontroll er fortsatt alfa og omega selv om man ""forbedrer"" sikkerhetsfaktorene med nye automater.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.