Gjorde sluttkontroll på en gammel hytte idag som vi hadde lagt opp strøm i et påbygg og byttet sikringsskap/inntak men eurotest AT`en ville ikke gjennomføre rcd test fordi berøringsspenningen var 57,5v.
det ble hengt opp nytt luftstrekk idag, 3f 230v IT
slo ned 1,5m jordspyd 2-3m fra inntaket i forholdsvis bløt grunn (jord/stein masse)
målte fase-jord spenning som varierte med ca 7v
er det noe annet enn for høy overgangsmotstand i jordelektroden som kan føre til dette? forstår ikke hvorfor den evt skulle være høy...
noen som har noen tanker rundt dette?
Løst