Hei

Skal montere snøsmelteanlegg (snowmat fra Nexans). Pga. kost med styring ønsker kunden å kun bruke bryter for å slå av/på ved behov. At dette ok? Selvsagt med 2 pol brudd.

Geir Kåre

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 18:32 - 1.3.2020

Hva slags bryter er det og hvor mange amp. går det kontinuerlig over hvor lang tid?

Husk en 16A stikkontakt tåler ikke 16A døgnet rundt... bare 8A kontinuerlig, så hvis det er noe Elko bryter greier så ville jeg har forhørt meg med produsenten til bryteren...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:12 - 2.3.2020
Instructor contact card

Du må avklare med Nexans hvilke mulige måter anlegget kan reguleres på. Montasjeanvisning skal følges, men kanskje finnes det flere løsninger de kan gå gode for.